Problème connexion Pc HMISCUxA5

Message par Bas11 »

Bonjour

Je suis actuellement sur un projet de programmation d'un HMISCU sur SoMachine v4.1 SP1 et je rencontre un problème lors de la connexion entre mon Pc et l'ihm. Lors de la connexion un message apparaît me disant:
Le système cible sélectionné HMISCUx5A ne coïncide pas avec l'appareil lié Codesys Control win v3
Conflit d'ID Requis 101A1070 En ligne 00000001
A travers le logiciel je vois bien que mon Pc détecte l'ihm que se soit en usb ou ethernet mais connexion impossible. A savoir que j'ai essayé avec le Pc d'un ami et aucun problème pour se connecter dessus.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème je suis preneur d'infos.

Merci d'avance!!!!
nwadoux
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Inscription : 17 juil. 2019, 15:52

Re: Problème connexion Pc HMISCUxA5

Message par nwadoux »

Salut,

Est ce que tu as eu le fin mot de l'histoire ? Car je suis actuellement confronter à ce même problème !

Si oui peux tu me donner ta solution stp ?

Merci bien !

Nicolas
HolyBobby
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 01 avr. 2019, 17:16

Re: Problème connexion Pc HMISCUxA5

Message par HolyBobby »

Bonjour,

Je déterre le problème, au cas où celui-ci survient.
Le défaut se situe dans le nom du noeud de l'équipement: Aller dans Equipement-> Double-clic sur MyController -> Mettre "HMISCUxA5" dans Nom du Noeud.

Cordialement