Liaison de 2 automates TSX P57
Bonjour,
Etant tout nouveau, tout jeune dans ce monde (de fou) qui est l'automatisme industriels, j'aurai besoin de l'aide de personne plus compétent pour une question qui doit être au final toute bêtes pour certain.
Dans la cadre d'un projet donner pour un stage (BTS CRSA), j'aurai besoins de savoir comment faire passer des informations d'un automate vers un autre en utilisant un câble RJ45. Dans les deux sens si possible : API1 vers API2 mais aussi API2 vers API1
Ces informations sont:
-plusieurs bit ( %M ... )
-plusieurs mot ( %MW ... )
Les deux automates qui communiqueront entre eux sont tous deux des TSX P57.
Merci beaucoup a ceux qui prendront le temps de répondre a ma demande
Etant tout nouveau, tout jeune dans ce monde (de fou) qui est l'automatisme industriels, j'aurai besoin de l'aide de personne plus compétent pour une question qui doit être au final toute bêtes pour certain.
Dans la cadre d'un projet donner pour un stage (BTS CRSA), j'aurai besoins de savoir comment faire passer des informations d'un automate vers un autre en utilisant un câble RJ45. Dans les deux sens si possible : API1 vers API2 mais aussi API2 vers API1
Ces informations sont:
-plusieurs bit ( %M ... )
-plusieurs mot ( %MW ... )
Les deux automates qui communiqueront entre eux sont tous deux des TSX P57.
Merci beaucoup a ceux qui prendront le temps de répondre a ma demande
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Liaison de 2 automates TSX P57
slts,
donner le référence exacte des TSX57
donner le référence exacte des TSX57
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 78
- Inscription : 09 juin 2017, 01:08
- Localisation : Provence les cigales
Re: Liaison de 2 automates TSX P57
L'un est un TSX 573623A et l'autre un TSX 57253.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Liaison de 2 automates TSX P57
slts,
sans ajout de module de communication, ya que Unitelway Maître / Esclave
sans ajout de module de communication, ya que Unitelway Maître / Esclave
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 78
- Inscription : 09 juin 2017, 01:08
- Localisation : Provence les cigales
Re: Liaison de 2 automates TSX P57
D'accord, comment paramétrer une liaison Unitelway maitre/esclave sur PL7 PRO ?
J'ai entendu l'existence de la fonction READ_VAR pour lire des variables extérieur mais est elle disponible avec une liaison en RJ45 ?
Si oui comment devrais je faire comprendre aux automates qu'ils ont a communiquer entre eux ?
Création d'adresse Xway ?
Tant de question sans réponse
J'ai entendu l'existence de la fonction READ_VAR pour lire des variables extérieur mais est elle disponible avec une liaison en RJ45 ?
Si oui comment devrais je faire comprendre aux automates qu'ils ont a communiquer entre eux ?
Création d'adresse Xway ?
Tant de question sans réponse
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Liaison de 2 automates TSX P57
Com Unitelway Maitre / Esclave
cliquer dessus pour agrandir
cliquer dessus pour agrandir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 78
- Inscription : 09 juin 2017, 01:08
- Localisation : Provence les cigales
Re: Liaison de 2 automates TSX P57
Merci beaucoup.
Avec ce raccordement de fait, il me suffira de rentrer les adresses Xway et utiliser la fonctions READ_VAR pour que les automates puissent communiquer ( dans le sens API1 vers API2 ) ?
Ces liens peuvent-ils m'aider dans mon cas ?
http://www.schneider-electric.fr/fr/faq ... d=FA164349
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA161892/
Avec ce raccordement de fait, il me suffira de rentrer les adresses Xway et utiliser la fonctions READ_VAR pour que les automates puissent communiquer ( dans le sens API1 vers API2 ) ?
Ces liens peuvent-ils m'aider dans mon cas ?
http://www.schneider-electric.fr/fr/faq ... d=FA164349
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA161892/
Re: Liaison de 2 automates TSX P57
Attention,
Le schéma que t'as fait Itasoft c'est pour de l'Unitelway pas de l'ethernet.
Si tu as de l'ethernet sur les deux automates c'est plus simple.
Le schéma que t'as fait Itasoft c'est pour de l'Unitelway pas de l'ethernet.
Si tu as de l'ethernet sur les deux automates c'est plus simple.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Liaison de 2 automates TSX P57
@ viking51
Tu ne sais pas lire !!!!!!!!!!!
avant de dire des conneries relis à deux fois tous les messages !!!!!!!!!!!!!
il ne possède pas de coupleur ETYxxxx pour le mettre sur le TSX57253 !!!!!!!!!
Tu ne sais pas lire !!!!!!!!!!!
avant de dire des conneries relis à deux fois tous les messages !!!!!!!!!!!!!
il ne possède pas de coupleur ETYxxxx pour le mettre sur le TSX57253 !!!!!!!!!
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 78
- Inscription : 09 juin 2017, 01:08
- Localisation : Provence les cigales
Re: Liaison de 2 automates TSX P57
Si si je possède une carte ETY sur les deux TSX.
C'est ma faute si je vous l'ai pas dit avant, resté calme les gars
sur le TSX P573623A j'ai deux ETY:
-un ETY PORT
-un ETY 4103
sur le TSX P57253 j'ai un seul ETY:
-ETY 4103
Merci encore de m'aider c'est super gentil
C'est ma faute si je vous l'ai pas dit avant, resté calme les gars
sur le TSX P573623A j'ai deux ETY:
-un ETY PORT
-un ETY 4103
sur le TSX P57253 j'ai un seul ETY:
-ETY 4103
Merci encore de m'aider c'est super gentil