Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Message par itasoft »

slts,
comprends pas la question, les bits de mots Etant dans les mots alors on récupère les mots,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
joliemoon
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Inscription : 02 juil. 2017, 23:10

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Message par joliemoon »

Bonjour
ça y est, j'ai enfin pu trouver un moment pour te répondre. Voilà, je souhaite lire les données modbus de type %MX, comme tu l'as dis le bit d'un mot %MW.
Voici la requête de lecture que j'ai configuré dans le Sofrel :
modbus_%mx.PNG
Pour récupérer le bit du mot %MW, j'ai configuré une recopie logique dans le Sofrel comme suit :
modbus_%mx2.PNG
modbus_%mx2.PNG (10.22 Kio) Consulté 3455 fois
Mais, je n'ai aucun retour. Je ne vois pas le changement d'état du bit et le mot ne change pas. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Est-ce que quelqu'un a déjà eu à réaliser cette configuration ?

Merci beaucoup pour toutes les réponses
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Message par itasoft »

slts,
Mais, je n'ai aucun retour.

tu attends un retour ou ? dans quelle variable SOFREL ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
joliemoon
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Inscription : 02 juil. 2017, 23:10

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Message par joliemoon »

Bonjour
Oui, dans le Sofrel. D'abord, est-ce que la configuration du Sofrel est OK ? On a fait la même programmation avec un Zélio et ça fonctionne.
Merci beaucoup
Avatar de l’utilisateur
Schul
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Inscription : 28 mai 2017, 16:55
Localisation : reims

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Message par Schul »

Salut,

Moi, pour les lires les variables d'un automate directement sur le Sofrel, je me mets en 4 et pas en 3 :
Capture.PNG
Capture.PNG (6.85 Kio) Consulté 3423 fois
T'as essayé?
joliemoon
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Inscription : 02 juil. 2017, 23:10

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Message par joliemoon »

Bonjour
Oui, j'ai essayé en 4 et j'ai des erreurs dans le suivi de la comm.
Merci beaucoup
joliemoon
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Inscription : 02 juil. 2017, 23:10

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Message par joliemoon »

Bonjour tout le monde

J'ai résolu mon problème de lecture des %MD d'un automate configuré avec SoMachine et un Sofrel. Il faut tout simplement multiplier par
l'adresse %MD et on obtient l'adresse à configurer dans le sofrel. EX : %M500 --> 1000 dans le Sofrel.

J'ai oublié le format utilisé est la suivante : Réel 32 bits M2M1.

Merci beaucoup à tous
Gardeboue
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Inscription : 12 févr. 2018, 22:15

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Message par Gardeboue »

Salut joliemoon

Je cherche des infos pour dialoguer entre un zelio et un sofrel en modbus et je vois que tu l'as déjà fais :
Je dois échanger dans les 2 sens de l'analogique et du TOR
Peux-tu m'indiquer comment adresser les mots.
Je programme le zelio en FBD
Merci à toi et à tout ceux qui pourront m'apporter une réponse
Répondre