COM Série RS232 avec M241

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
nicekev
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 25 avr. 2017, 11:37
Localisation : Ici et là !

COM Série RS232 avec M241

Message par nicekev »

Bonjour à tous,

Je mets en place une communication entre un M241 et une imprimante série RS232. Je dois retranscrire sous SoMachine central le langage List voir photo 1, créer sous twido suite. L'imprimante est déclaré en ASCII dans les équipements manager.

J'ai reprogrammé la même chose (voir photo 2) excepté la fin qui doit être, je pense, fait via un bloc "Write Var" (voir photo 3).

Que pensez-vous de la retranscription codée ?

Dans l'exemple, j'entre une valeur en dure dans "SendBuffer" via le bloc MOVE. Cependant, je ne vois pas comment prendre tous les mots %MW2150 à %MW2167 que je souhaiterais mettre dans "SendBuffer", car il faudrait plusieurs Double Mot...

Auriez-vous une idée pour retranscrire cela ?

En espérant lire vos lumières. :mrgreen:
Pièces jointes
comprinter1.png
comprinter2.png
comprinter3.png
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: COM Série RS232 avec M241

Message par itasoft »

slts,
il me semble que sur SoMachine on peut ouvrir une application TWIDO ou alors c'est sur SoMachine Basic ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
krank
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Inscription : 21 oct. 2015, 07:35
Localisation : Bretagne

Re: COM Série RS232 avec M241

Message par krank »

Oui Somachine Basic ouvre les projets Twido
Avatar de l’utilisateur
nicekev
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 25 avr. 2017, 11:37
Localisation : Ici et là !

Re: COM Série RS232 avec M241

Message par nicekev »

Oui, il s'ouvre également sous SoMachine Basic pour les M221. Malheureusement, ayant déjà testé, je n'ai pas plus d'information qu'avec le Twido Suite.

Actuellement je suis sur un M241, c'est SoMachine Central.
Goderef
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 13 sept. 2017, 18:42

Re: COM Série RS232 avec M241

Message par Goderef »

SoMachine (Central) ou SoMachine Basic peuvent ouvrir un programme Twido
La seule (grosse) différence est que pour SoMachine Basic, il y'a une retranscription quasi directe
Pour SoMachine / M241, il y'a une conversion et des relocalisations de variables

En SoMachine 4.3, il suffit de cliquez sur Fichier > Convertir le projet Twido
Avatar de l’utilisateur
nicekev
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 25 avr. 2017, 11:37
Localisation : Ici et là !

Re: COM Série RS232 avec M241

Message par nicekev »

D'accord merci pour vos retours.

J'ai approfondi depuis mon dernier message et me suis renseigné auprès de Schneider.

C'est un bloc "Send_Receive_MSG" qu'il faut utiliser pour envoyer les trames en RS232 et non "Write_Var". La petite LED verte SL1 de mon automate indique bien l'envoi de trame, cependant je ne reçois toujours rien sur l'imprimante. Je vais donc faire un montage avec un autre récepteur tel qu'un PC ou automate.

Je reviendrais avec les solutions que j'aurais trouvé quand ça fonctionnera.
Répondre