Bonjour à tous,
Mes meilleurs Vœux à tous pour cette Nouvelle Année.
Nous venons d'installer un ilot STB de référence STB NIP 2311, celui avec le dual port Ethernet.
Malheureusement, lors de la mise sous tension, une fois connecté via Advantys, il affiche erreur de nœud sur toutes les cartes d'entrées analogique STB ACI 0320. Sur les ilots STB NIP 2212 je n'ai jamais eu ce problème et en changeant les vitesses, ce code erreur reste.
D'où cela peut provenir? Dans Advantys, lors de la compilation, aucune erreur.
Merci de votre aide.
Erreur de Nœud STBNIP2311
Re: Erreur de Nœud STBNIP2311
Bonjour,
As-tu résolu ton problème ? Je rencontre aujourd'hui le même problème avec un ilot STB NIP 2212 et une carte ANA STB ACI 0320...
Si tu as des pistes, je suis preneur.
Merci.
As-tu résolu ton problème ? Je rencontre aujourd'hui le même problème avec un ilot STB NIP 2212 et une carte ANA STB ACI 0320...
Si tu as des pistes, je suis preneur.
Merci.
Re: Erreur de Nœud STBNIP2311
Salut Zang
Avec du retard désolé mais pour t’aider après recherche, avec la connexion en ligne d’Advantys, nous avons une erreur de noeud lorsqu’une voie analogique est en defaut!
Du couo tu as besoin de toutes les raccorder electriquement et de desactiver celles que tu n’utilises pas.
En esperant que cela t’aidera.
A bientot
Avec du retard désolé mais pour t’aider après recherche, avec la connexion en ligne d’Advantys, nous avons une erreur de noeud lorsqu’une voie analogique est en defaut!
Du couo tu as besoin de toutes les raccorder electriquement et de desactiver celles que tu n’utilises pas.
En esperant que cela t’aidera.
A bientot