Problème de connexion distance via eWon cosy

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Nico01
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 20 févr. 2018, 21:28

Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par Nico01 »

Bonjour,
je souhaite un peu d'aide si quelqu'un a un moment:
J'ai un ewon cosy 131 avec un API schneider HMISCU (Somachine v4.1 et vijeo v6.2) derrière une box orange livebox.
Par ecatcher je "vois" le routeur eWon et mon HMISCU qui sont dans le meme reseau LAN192.168.2.x/24. Je pense donc que la declaration vpn est correcte.
En revanche impossible de prendre en main via somachine l'automate. il me dit que probablement ma passerelle est a revoir.
je n'ai rien declaré en NAT pour l'eWon.
Mon PC passe par la 4G pour ecatcher.
Que doit on ecrire dans la box ? il faut declarer des ports, si oui lesquels?
mon reseau box est 192.168.1.x/24

merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par Brebiou »

Bonjour

J'ai déplacé ton sujet dans une section plus appropriée.

Il y a surement des ports à ouvrir dans la Livebox afin de laisser passer le traffic depuis l’extérieur jusqu’à ton API, mais je laisse les plus habitués de la marque te répondre.
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par fish »

Bonjour,
En général, ouvrir le port 502, mais il y a des spécialistes de ça sur le forum ! :)
Nico01
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 20 févr. 2018, 21:28

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par Nico01 »

Bonjour,
ce port est pour le modbus il me semble

mais je tente
polishglider
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 68
Inscription : 19 mai 2016, 09:51
Localisation : 40

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par polishglider »

Bonjour

Petit rappel:
procédons par ordre. Si tu utilise eCatcher et un Cosy, il te faut un compte Talk2M.

Ton cosy sera paramétré pour se connecter en "Connexion Sortante" vis a vis de ta box sur le compte Talk2M ... donc pas de routage a faire.
Ton PC se connecte également à Talk2M en connexion sortante ...
Quand tout le monde est connecté (A talk2M) tu verras ton cosy apparaitre "ONLINE" ... tu pourrais donc monter le VPN (Talk2M s'occupe de ca avec ecatcher) ... il faut juste patienter quelques secondes ... quand tu es connecté, le réseau derrière ton Cosy sera joignable comme s'il était sur le réseau local.

Attention comme tout VPN, il faudra que les adresses distantes soient différentes de ton réseau local, sinon eCatcher ne pourra pas faire de table de routage, et il y aura un message d'erreur en ce sens, mais de ce que tu marques ca semble correcte.

Tout ceci n'est un rappel, je pense que tu l'as bien saisi d'après ce que tu indiques ... et bien entendu, l'utilité du cosy c'est de ne rien avoir a modifier dans la box !!

Je pense qu'il faut voir pour mettre l'adresse du cosy en temps que passerelle dans tes équipements ... car pour moi s'il reçoit des requêtes et que la passerelle n'est pas bonne, il ne saura pas où envoyer la réponse !!

J'ai mis en place pas mal d'eWon (Flexy et cosy) sur la même architecture pour de la telemaintenance ... et ca marche nickel !! Les seuls soucis rencontrés étaient liés à un problème de Masque de sous réseau et de passerelle dans les equipements (
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
Nico01
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 20 févr. 2018, 21:28

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par Nico01 »

Bonjour
merci pour l'info
je confirme mon reseau: box orange 192.168.1.1/24 au cul routeur ewon a qui j'ai attribué une adresse fixe dans ma box: 192.168.1.30.
Pour l'Ewon: 192.168.2.5 /24 passerelle 192.168.1.1
Pour l'automate /ecran HMISCU de Schneider : 192.168.2.10/24 passerelle 192.168.2.5
En lisant dans l'option maintenance de l'ewon le fichier com on voit que l'ewon communique en UDP port 1194

Par ecatcher: connexion WAN IP fixe ewon 192.168.1.30 /24 GW 192.168.1.1 DNS primaire secondaire a 0. Je termine la procedure et tout est au vert. je vois bien le HMISCU apres connexion comme dans toute les videos.
je ping le routeur ewon en adresse VPN 10.12.x.y et adresse local 192.168.2.5. pareil pour l'automate. Tout semble normal.
MAIS dans somachine j'ouvre Vijeo et je peux transferer un ecran par le VPN en renseignant les adresses reseau et GW par la fonction "transfert cible", ALORS QUE dans logic builder impossible de connecter l'automate par NAT distant TCP en donnant l'adresse VPN / 1194 suivi de l'adresse automate.
Il me rejette a chaque fois.
Donc la question c'est: est ce que dans la boxe il faut ouvrir ces ports aussi par le NAT ? je l'ai fait mais ca change rien sauf si mauvaise saisie :(ewon 1194 1194 udp 192.1681.30. ) Jai ouvert aussi le port 443 en FTP. J'ai essayé dans logique builder par le NAT distant et le nom du noeud....rien.
polishglider
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 68
Inscription : 19 mai 2016, 09:51
Localisation : 40

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par polishglider »

L'UDP 1194 ça sert uniquement pour monter la liaison avec T2M... c'est une connexion sortante donc ta box la laisse passer... tu n'a pas de regle de NAT à ajouter dans ta box. J'ai un 131 qui traine par là, je fait un essai ce week-end et je te tiens au courant, mais pour moi tu ne dois pas mettre l'adresse VPN 1194 dans l'adresse de ton API dans Logix Builder... tu le joint par son adresse IP locale (192.168.2.10). Ecatcher est censé creer une table de routage quand tu lances la connexion. On a exactement la meme architecture pour nos telemaintenance (sur du Siemens, et des serveurs Honeywell).
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
Nico01
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 20 févr. 2018, 21:28

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par Nico01 »

Bonjour
ok .
Je vais reprendre la procédure complète sans ouvrir de port de la box. et voir dans logic builer directement par l'adresse du LAN si je peux atteindre l'API.
Merci pour l'essai :)
polishglider
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 68
Inscription : 19 mai 2016, 09:51
Localisation : 40

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par polishglider »

pas de problème. Bon apres je n'ai pas de config API identique a la tienne, donc je ne pourrais essayer qu'avec un Controllogix ... mais dans l'idée c'est pareil !
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
Avatar de l’utilisateur
nicekev
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 25 avr. 2017, 11:37
Localisation : Ici et là !

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Message par nicekev »

Il te faut effectivement ouvrir les ports UDP1194 et TCP443 pour l'IP de ton eWON dans ta box orange.

Si tu as la possibilité de choisir le sens, il faut prendre le sens "sortant".

Ce sont les recommandations que je donne à mes clients pour l'installation d'eWON chez eux afin que je puisse prendre la main à distance.

Ton câble ethernet vers ta box orange est bien sur ton port WAN ?
Ton automate et IHM sont bien sur les ports LAN ?
Répondre