bonjour
je suis nouveau dans le forum, j'utilise somachine basic avec vijeo designer basic et j'ai un probléme
je veux écrire une valeur de variable réel a partir de vijeo designer mais lorsque je rentre une valeur par exemple 100.230 sur l interface ihm ça affiche 100.130 sur vijeo designer et sur somachine basic
[RÉSOLU] aide somachine basic
-
- Apprend le binaire
- Messages : 3
- Inscription : 21 févr. 2018, 18:34
[RÉSOLU] aide somachine basic
Dernière modification par jimmylove007 le 21 févr. 2018, 22:04, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: aide somachine basic
slts,
essaye en utilisant des %MF uniquement d'adresses paire ex; %MF100, %MF102, %MF104
essaye en utilisant des %MF uniquement d'adresses paire ex; %MF100, %MF102, %MF104
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Apprend le binaire
- Messages : 3
- Inscription : 21 févr. 2018, 18:34
Re: aide somachine basic
merci beaucoup pour votre réponse rapide
j'ai fait ce que tu ma conseillé ; pour vijeo designer la valeur ne change plus j'ai mis 100.230 et ça n'a pas changé par contre pour somachine il y a des chiffre que je ne comprend pas
j'ai fait ce que tu ma conseillé ; pour vijeo designer la valeur ne change plus j'ai mis 100.230 et ça n'a pas changé par contre pour somachine il y a des chiffre que je ne comprend pas
-
- Apprend le binaire
- Messages : 3
- Inscription : 21 févr. 2018, 18:34
Re: aide somachine basic
RESOLU
comme a dit itasoft il faut utilisé des adresse paires mais aussi modifier sur l interface de configuration de bijeo designer
j'ai trouvé la solution sur ce forum
http://automatuto.com/vijeo-echange-de- ... uble-mots/
comme a dit itasoft il faut utilisé des adresse paires mais aussi modifier sur l interface de configuration de bijeo designer
j'ai trouvé la solution sur ce forum
http://automatuto.com/vijeo-echange-de- ... uble-mots/