Défaut capteur analogique sur M221

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
AMINE
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Inscription : 01 nov. 2015, 23:00

Défaut capteur analogique sur M221

Message par AMINE »

Bonjour les amis
eeeeeeh oui , je reviens encore vers vous pour ma question
j'ai un M221 avec module analogique et un capteur 4..20 ma , sur mon module j'ai definie 4 ..20 ma pour 4 000 20 000 pts , le problème que j'ai c'est que si je simule un circuit ouvert ma valeur devient 4 000 , et pour une valeur supperieur a 20 ma ( cas d'un court circuit ) ma valeur reste toujours
20 000 ,
comment faire pour détecter un défaut capteur ( cas rupture de câble ou court circuit)
moi je pense qu'il faut définir la voie comme 0 ..20 ma comme cas en cas d'une valeur inférieur a 4 ma donc inférieur a 4000 j'ai un défaut capteur
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Défaut capteur analogique sur M221

Message par itasoft »

slts,
c'est indiqué dans le STATUS de la voie %IWS1.xxxx
aide en ligne, chercher "Diagnostic des modules d'E/S analogiques"
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AMINE
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Inscription : 01 nov. 2015, 23:00

Re: Défaut capteur analogique sur M221

Message par AMINE »

testé et approuvé , merci beaucoup itasoft
christ211988
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Inscription : 21 août 2018, 17:01

Re: Défaut capteur analogique sur M221

Message par christ211988 »

Bonjour les amis,

j'ai un soucis avec mon M221 scheneider qui commande une motopompe;le premier soucis est que j'avais deux voies de grilles sur la carte donc je n'avais plus de E/S de disponible après avoir affecté mes instruments sur d'autres voies.
Cependant ne pouvant laisser mon ssystème sans une carte ayant de disponibilité,j'ai change de carte er fait le tansfère de data vers la nouvelle carte mais il s'est avéré que avec la nouvelle carte les indications de trois de mes instruments sont resté figé à 0 quand j'ai mis la pompe en marche.

merci de m'aider car je ne sais plus que faire
Répondre