ELAU

Message par Elischama » 09 mars 2018, 15:27

Bonjour à tous je suis apprenti technicien automatisme et je travail sur un projet de remplacement d'écran.
écran pro Face(MODBUS SLAVE) qui doit communiquer avec un automate ELAU C200(MODBUS RTU)
la communication est établi mais il n'a pas de lecture et de retour d’information.
toutes les variable son a zéro
besoin d'aide Merci.

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2786
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ELAU

Message par itasoft » 09 mars 2018, 15:51

slts,
en ModBus RTU l'écran doit être Maître et l'automate Esclave
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Elischama
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 09 mars 2018, 15:17

Re: ELAU

Message par Elischama » 13 mars 2018, 11:26

Merci itasoft malgré ça toujours pas de comm

Avatar de l’utilisateur
JC87
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 870
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: ELAU

Message par JC87 » 13 mars 2018, 11:53

Est ce que le paramètres de com, vitesse, parité, stop etc. sont bien identique des deux cotés ? quel pilote de communication est déclaré dans le Proface ? comment est la configuration coté automate ? comment est fait le câblage ? bref avec des "ça marche pas !" c'est impossible de t'aider :roll:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2786
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ELAU

Message par itasoft » 13 mars 2018, 17:36

slts,
comme dit JC commencer par le cablage

cliquer dessus pour agrandir
RS485.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Elischama
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 09 mars 2018, 15:17

Re: ELAU

Message par Elischama » 14 mars 2018, 15:56

salut!
Avec ce cablage, les paramètres identique les deux côté pilote de communication Modbus iso master sur le pro face j'obtiens le méssage suivant:
response timed out for device command .

Avatar de l’utilisateur
JC87
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 870
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: ELAU

Message par JC87 » 14 mars 2018, 16:21

Je n'ai plus GP Pro Ex installé mais de mémoire il y a deux drivers Modbus maitre, un Modbus générique et un Schneider, il faudrait essayer les deux. Avec Proface on peut aussi être esclave coté IHM, si il n'y a pas d'autres esclaves Modbus ça peut s'essayer aussi en passant le contrôleur en maitre.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2786
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ELAU

Message par itasoft » 15 mars 2018, 07:09

slts,
spécifier les noms des signaux du bornier Proface

bornes.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Elischama
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 09 mars 2018, 15:17

Re: ELAU

Message par Elischama » 15 mars 2018, 09:18

voici les significations
Fichiers joints
renvoi.JPG

Avatar de l’utilisateur
JC87
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 870
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: ELAU

Message par JC87 » 15 mars 2018, 09:48

Pour moi ce n'est pas bon, il faut mettre la transmission + sur la réception + et pareil pour les moins.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."

Répondre