ELAU

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ELAU

Message par itasoft »

slts,
pas bon, suivre JC87
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Schul
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Inscription : 28 mai 2017, 16:55
Localisation : reims

Re: ELAU

Message par Schul »

Qu'as tu déclaré comme protocole de communication sur le proface ? un imprim écran serait bien, car de ce que tu dis tu veux que l'IHM soit esclave mais il ne devrait pas te mettre ce type de message d'erreur...D'ailleurs pour le message d'erreur tu devrais avoir un RHAA0036 ou qqch du genre avant si tu peux le donner également
Elischama
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 09 mars 2018, 15:17

Re: ELAU

Message par Elischama »

parameter.JPG
Voici le protocole de communication déclaré sur le proface.
Elischama
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 09 mars 2018, 15:17

Re: ELAU

Message par Elischama »

cablage correct.png
le bon cablage
Avatar de l’utilisateur
Schul
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Inscription : 28 mai 2017, 16:55
Localisation : reims

Re: ELAU

Message par Schul »

Donc, on est bien d'accord que là tu as mis l'IHM en esclave et le PLC en maitre ? Qu'as tu comme paramètres de comm dans le maitre ? As tu essayé de changer l'id du proface en 255?
Répondre