Bonjour à tous je suis apprenti technicien automatisme et je travail sur un projet de remplacement d'écran.
écran pro Face(MODBUS SLAVE) qui doit communiquer avec un automate ELAU C200(MODBUS RTU)
la communication est établi mais il n'a pas de lecture et de retour d’information.
toutes les variable son a zéro
besoin d'aide Merci.
écran pro Face(MODBUS SLAVE) qui doit communiquer avec un automate ELAU C200(MODBUS RTU)
la communication est établi mais il n'a pas de lecture et de retour d’information.
toutes les variable son a zéro
besoin d'aide Merci.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: ELAU
slts,
en ModBus RTU l'écran doit être Maître et l'automate Esclave
en ModBus RTU l'écran doit être Maître et l'automate Esclave
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: ELAU
Est ce que le paramètres de com, vitesse, parité, stop etc. sont bien identique des deux cotés ? quel pilote de communication est déclaré dans le Proface ? comment est la configuration coté automate ? comment est fait le câblage ? bref avec des "ça marche pas !" c'est impossible de t'aider
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: ELAU
slts,
comme dit JC commencer par le cablage
cliquer dessus pour agrandir
comme dit JC commencer par le cablage
cliquer dessus pour agrandir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: ELAU
Je n'ai plus GP Pro Ex installé mais de mémoire il y a deux drivers Modbus maitre, un Modbus générique et un Schneider, il faudrait essayer les deux. Avec Proface on peut aussi être esclave coté IHM, si il n'y a pas d'autres esclaves Modbus ça peut s'essayer aussi en passant le contrôleur en maitre.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: ELAU
slts,
spécifier les noms des signaux du bornier Proface
spécifier les noms des signaux du bornier Proface
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: ELAU
Pour moi ce n'est pas bon, il faut mettre la transmission + sur la réception + et pareil pour les moins.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."