Page 1 sur 1

Gestionnaire WISER EM5

Publié : 15 avr. 2018, 19:34
par Ted30
Bonjour,
Mon électricien m’a installée un gestionnaire d’énergie WISER EM5 de Schneider électric mais il n’a jamais fonctionné. Il a été toujours clignoté en vert sur le logo TIC. Je ne comprend pas, que faire ?
Lui même ne comprend pas et ne veux surtout pas comprendre...
J’aimerais savoir vraiment ma consommation car elle est très abusive et j’aimerais comprendre certaine chose.
En vous remerciant par avance de votre aide.

Re: Gestionnaire WISER EM5

Publié : 15 avr. 2018, 21:42
par Ronan
Ted30 a écrit : 15 avr. 2018, 19:34 Bonjour,
Mon électricien m’a installée un gestionnaire d’énergie WISER EM5 de Schneider électric mais il n’a jamais fonctionné. Il a été toujours clignoté en vert sur le logo TIC. Je ne comprend pas, que faire ?
Lui même ne comprend pas et ne veux surtout pas comprendre...
J’aimerais savoir vraiment ma consommation car elle est très abusive et j’aimerais comprendre certaine chose.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Bonjour,

Voyant vert clignotant : Problème de communication entre le Wiser et le compteur électrique pour la récupération de la téléinformation (informations sur la consommation envoyée par le compteur électrique).

Y-a-t-il un fil entre les bornes 5/6 du Wiser et le compteur ?
Quel est le compteur installé ?

Re: Gestionnaire WISER EM5

Publié : 15 avr. 2018, 22:25
par Ted30
Bonjour,
Oui il y a 2 fils qui vont des bornes 5 et 6 au compteur Linky...
après sur le compteur je sais pas ou c’est branché car c’est plombé.

Re: Gestionnaire WISER EM5

Publié : 16 avr. 2018, 09:28
par JC87
Bonjour,

Normalement les bornes TIC ne sont pas plombées puisque elles sont destinées aux clients. Je n'ai jamais regardé comment c'est fait sur un Linky, moi je m'interface d'habitude sur des compteurs Trimaran en production d'énergie, mais ce document explique comment c'est fait et devrai t'aider : http://www.enedis.fr/sites/default/file ... PT_54E.pdf

JC

Re: Gestionnaire WISER EM5

Publié : 16 avr. 2018, 19:22
par Ted30
Merci beaucoup pour votre aide, je me suis aperçu que l’electricien l’avais pas branché sur le bon bornier sur le Linky, il a pas chercher bien loin le problème cet artisans... pfff :roll:

Re: Gestionnaire WISER EM5

Publié : 16 avr. 2018, 20:20
par Ronan
Ted30 a écrit : 16 avr. 2018, 19:22 Merci beaucoup pour votre aide, je me suis aperçu que l’electricien l’avais pas branché sur le bon bornier sur le Linky, il a pas chercher bien loin le problème cet artisans... pfff :roll:
Sur le contact sec heures creuses ça fonctionne effectivement moins bien :D
Problème résolu ?

Re: Gestionnaire WISER EM5

Publié : 16 avr. 2018, 22:31
par Ted30
C’est exactement ça, contact sec ! Je lui fesait tellement confiance que j’ai pas chercher à la base du problème... problème résolu

Re: Gestionnaire WISER EM5

Publié : 31 janv. 2021, 10:37
par Qeja
Bonjour, je me permet de rebondir sur ce sujet car j'essai d'exploiter ce composant avec un résultat mitigé pr le moment.

Probleme : le décompte "total maison" et "autres usages" est toujours à 0. Comment exploiter cela?
Je pensais que les bornes 15/16 (identifié comme "prises") était destiné aux autres usages mais je n'ai pas l'impression. Je continue mes tests.

A la base l'électricien n'avait branché que 2 tores (clim et chauffe eau) et j'ai ajouté 2 tores (ligne piscine sur 13/14 et ligne voiture elec sur chauffage 7/8). Mais j'aimerais exploiter la 5ème ligne de mesure (identifié 15/16).
Est ce possible? La ligne 15/16 est peu être reliée au décompte "prises" mais impossible de trouver la réponse sur la notice que j ai trouvé sur le net.

En vous remerciant.