Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Rhabi2017
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Inscription : 17 mai 2017, 23:19

Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Message par Rhabi2017 »

Bonsoir,
Après la diagnostic de l'automate TSX P57 204M..il m'affiche sur la visualisation du diagnostic 'défaut de la pile de la carte mémoire %S67, si pour cela je me décide de changer les piles TSX BAT M03 et TSX BAT M02 (Maine et auxiliaires)..quand je vous changez sou pile je sortie TSX BAT M03 premièrement et rechange et entre ainsi de suite pour TSX BAT M03..
J'ai besoin un conseil pour cette fonction pour éviter un porter du programme au des données...
Merci.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Message par itasoft »

slts,
pour changer les piles il faut couper le jus à l'automate et retirer la carte Mem,
il est préférable de faire avant une sauvegarde du programme et des datas.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Rhabi2017
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Inscription : 17 mai 2017, 23:19

Re: Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Message par Rhabi2017 »

Bonjour,
Merci d'aborder pour la conseil..juste un petite remarque
Screenshot_2018-05-06-17-20-40.png
Cette photo indiqué que il faut pas couper et nous encour de changer la carte Mem..
Merci.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Message par itasoft »

slts,
il ne faut pas couper quoi ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Rhabi2017
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Inscription : 17 mai 2017, 23:19

Re: Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Message par Rhabi2017 »

Alimentation..
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Message par itasoft »

slts,
ou c'est écris qu'il faut pas couper l'alimentation ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Rhabi2017
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Inscription : 17 mai 2017, 23:19

Re: Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Message par Rhabi2017 »

Bonsoir,
La photo il y a un symbole de ne pas coupe alimentation quand t doit changer les piles TSX BAT M03 et TSX BAT M02.
Merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Message par itasoft »

slts,
le symbole veut plutôt dire de ne pas mettre l'alimentation
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Rhabi2017
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Inscription : 17 mai 2017, 23:19

Re: Changement TSXMRPC003M modicon extension mémoire SRAM

Message par Rhabi2017 »

Slt
Merci beaucoup
Répondre