Migration TSX17 vers ?

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 05 déc. 2015, 09:47

Migration TSX17 vers ?

Message par Cedric39 »

Bonjour a tous,

Que proposeriez vous comme migration d'un TSX17 ? 23 Entrées, 13 sorties (une extension). Programme dispo pour conversion...

Micro ? M340 ?
Gamme avec SoMachin mais tout a récrire ?

Merci a tous.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Migration TSX17 vers ?

Message par itasoft »

slts,
TSX37 ou M340 pour pas avoir tout se palucher à la mano.
Procédure pour l’importer sur le M340 :
-Sur Unity , créer un projet M340 puceau avec les E/S correspondantes
-Dans Menu/Outils/Convertir partiellement et ouvrir les modules générés par la moulinette de conversion PL7-2 du PL7-PRO
----------------------------
ou alors avec ma moulinette de conversion automatique pour migration vers M221- REF: TM221C40R
cliquer dessus pour agrandir
TSX17_extension.JPG
Dernière modification par itasoft le 18 mai 2018, 09:06, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Migration TSX17 vers ?

Message par fish »

itasoft a écrit : 17 mai 2018, 14:36 slts,
TSX37 ou M340 pour pas avoir tout se palucher à la mano.
Procédure pour l’importer sur le M340 :
-Sur Unity , créer un projet M340 puceau avec les E/S correspondantes
-Dans Menu/Outils/Convertir partiellement et ouvrir les modules générés par la moulinette de conversion PL7-2 du PL7-PRO
----------------------------
ou alors avec ma moulinette de conversion automatique pour migration vers M221- REF: TM221C40R
cliquer dessus pour agrandir
TSX17_extension.JPG
+1
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 05 déc. 2015, 09:47

Re: Migration TSX17 vers ?

Message par Cedric39 »

Bonjour,

Bien je veux bien essayer la moulinette vers le 221 si elle est pas trop compliquée a utiliser.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Migration TSX17 vers ?

Message par itasoft »

slts,
elle est compliquée à utiliser vu que ya pas d'interface opérateur ni de notice d'utilisation,
m'envoyer par email le programme fichier .BIN pour voir ce que je peux faire.
à itasoft@free.fr
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Migration TSX17 vers ?

Message par itasoft »

slts,
3 possibilités
-------
cliquer dessus
3TSX17.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 674
Inscription : 28 mai 2020, 18:38

Re: Migration TSX17 vers ?

Message par Jambe »

Salut Itasoft,

J'ai un TSX37 a retrofiter vers un M221, tu peux me faire un coup de moulinette? J'ai la source, pas question de le faire à la main, tout les commentaires sont en polonais et la vodka ne m'aide en rien a traduire.

Format .FEF ou .STX

Merci d'avance
Répondre