Bonjour, je bloque sur l’affichage de la valeur d’un compteur %c0 d’un tm221 sur l’afficheu Deporté tmh2gdb.
Je voudrais pouvoir suivre sur une page de l’afficheur la progression du comptage.
Auriez-vous une idée ?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Afficheur deporté tmh2gdb

Message par itasoft »

slts,
a part le compteur tu peux afficher autre chose ex: la valeur d'un mot %MW ?
ou ya rien qui marche ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Inscription : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Afficheur deporté tmh2gdb

Message par Ted »

Pour le moment c’est surtout que je ne sait pas faire pour le compteur quand je met %c0 comme variable d’element il y erreur
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Afficheur deporté tmh2gdb

Message par itasoft »

slts,
ça répond pas à la question, tu sais afficher la valeur d'une variable ex: %MW10 oui ou non ?
ça revient à mettre %MW10 à la place de %C0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Inscription : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Afficheur deporté tmh2gdb

Message par Ted »

Oui afficher des variables ça marche, mon problème qui doit etre basic mais je cale, c’est d’affic La valeur courante et la preselection d’un compteur %c0
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Afficheur deporté tmh2gdb

Message par itasoft »

bon si afficher les variables ça marche il suffit dans l'automate de copier la valeur courante du compteur dans la variable ex: %MW10:=%C0.V
et pour la présélection faire le contraire %C0.P:=%MW11
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Inscription : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Afficheur deporté tmh2gdb

Message par Ted »

Merci beaucoup, ça marche