faut réinstaller pl7 pro ou faire une restauration a la date antérieur de l installation de so move.
j ai habitude de travailler avec des pc virtuel afin d'éviter trop Install de logiciel..
[Resolu] probleme XIP sous PL7
Re: probleme XIP sous PL7
Mon problème c'est que ces la console de Schneider
il n'y a pas de sauvegarde antérieur du pc
il n'y a pas de sauvegarde antérieur du pc
Modifié en dernier par jeanjx le 23 mai 2018, 18:48, modifié 1 fois.
Re: probleme XIP sous PL7
peux tu faire une restauration !!
Re: probleme XIP sous PL7
je vous ai envoyé un message privé.
Merci pour ces échange . le point de restauration pour moi était la solution a mon problème
Merci pour ces échange . le point de restauration pour moi était la solution a mon problème
Re: probleme XIP sous PL7
Bonjour Jeanjx,
ça signifie que tu as retrouvé ton driver XIP ds PL7? j'ai le meme problème ke toi et je n'arrive pas à avoir le driver XIP pourtant bien installé et en fonctionnement ds driver manager...
Ce serait Somove qui poserait pble alors? tu as fais une restauration et du coup ça a viré somove et retrouvé XIP??
ça signifie que tu as retrouvé ton driver XIP ds PL7? j'ai le meme problème ke toi et je n'arrive pas à avoir le driver XIP pourtant bien installé et en fonctionnement ds driver manager...
Ce serait Somove qui poserait pble alors? tu as fais une restauration et du coup ça a viré somove et retrouvé XIP??
Re: probleme XIP sous PL7
Oui c'est la manip que j'ai fait, tous remarche. J'ai fait une restauration antérieur (ex veille de la date d’installation de SoMove). j'ai retrouvé mon xip fonctionnel, et perdu somove.
Donc je n’installerai pas SoMove, il me reste plus qu'a comprendre powersuite pour modifier les param de la carte Ethernet de mon ATV71
Donc je n’installerai pas SoMove, il me reste plus qu'a comprendre powersuite pour modifier les param de la carte Ethernet de mon ATV71