Bonjour à tous

J'aimerais me connecter à l'automate installé chez un client à 100km.
C'est un TM251 et j'utilise SoMachine.

J'ai donc fais une redirection de port sur la box reliée au TM251 : TCP - port 1230 redirigée vers 80
Le TM251 est bien accessible d'internet à l'adresse 88.176.xxx.xxx:1230.

Sur SoMachine, j'ai essayé plusieurs choses:
- Ajouter une "Connexions distantes statiques" a partir de la "Console de gestion de passerlle" : 88.176.xxx.xxx:1230
- Ajouter une passerelle TCP vers 88.176.xxx.xxx:1230
- Designer dans le mode connexion l'adresse IP / le port / l'adresse de la cible

Mais rien n'y fait!

Je me pose donc des questions:
- Est-il possible de prendre la main à un TM251 par internet?
- Quel port de redirection faut-il utilisé (j'ai pris le 80...???)

Et si une âme charitable passant par là pourrait me donner des conseils, car je commence à être a cours d'idée.

Merci à vous de m'avoir lu.

Stef
Dernière modification par Stef77 le 12 juin 2018, 06:49, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Connexion à distance sur un TM251

Message par Brebiou »

Bonjour,

Je pense que ta redirection n'est pas la bonne si tu veux te connecter dessus pour le programmer.

Regarde ce tableau, touvé dans cette doc
port_tm251.PNG
Il faut que tu rediriges les ports 1740 a 1743 en UDP et le 1105 en TCP
Stef77
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 09 juin 2018, 09:16

Re: Connexion à distance sur un TM251

Message par Stef77 »

Merci Brebiou tu es mon sauveur!!!

Voilà 10 jours que je cherche, avec appel chez schneider, et rien !

Synthèse pour le prochain dans la galère:
Sur la box de l'automate, faire une redirection de port TCP d'un port (ex:123) choisi vers le 1105 pour l'ip de l'automate.

Sur le PC à 100km de là:
Ouvrir la console de gestion de passerelle (icone dans windows vers l'heure)
Aller dans l'onglet: "Connexion distantes statiques"
Ajouter la connexion : IP:port de la box de l'automate sur le réseaux internet: 88.xxx.xxx.xxx:123

Sous somachine l'automate apparaît!

Merci encore Brebiou
Avatar de l’utilisateur
Relax1485
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 183
Inscription : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Connexion à distance sur un TM251

Message par Relax1485 »

Fabuleux ! cela va servir à tout le monde
Que de temps perdu à gagner du temps... 8-)
paullefebvre
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 30 janv. 2018, 12:04

Re: [Résolu] Connexion à distance sur un TM251

Message par paullefebvre »

La redirection de port est également souvent appelée tunnel de port. Il s’agit d’un processus en coulisse consistant à intercepter le trafic de données en direction de la combinaison IP d’un ordinateur et à le rediriger vers une adresse IP différente. Le plus souvent, un programme VPN ou proxy est utilisé pour provoquer cette redirection, mais cela peut également se faire via des périphériques matériels tels qu'un routeur, un serveur proxy ou même un pare-feu.