Lire des %M dans intouch
-
- Code sa première boucle
- Messages : 18
- Inscription : 01 mars 2018, 16:12
Lire des %M dans intouch
Bonjour à tous,
je voudrais savoir s'il était possible de lire l'état de bits d'un TSX dans le logiciel de supervision Intouch ?
Lorsque je regarde mon dictionnaire de variable dans intouch, il n'y a là que les E/S et non les %M ou %MW ...
Alors comment faire si je veux changer la couleur d'un voyant sur ma vue, en fonction de l'état de mon bit %M600 par exemple ??
Merci d avance
je voudrais savoir s'il était possible de lire l'état de bits d'un TSX dans le logiciel de supervision Intouch ?
Lorsque je regarde mon dictionnaire de variable dans intouch, il n'y a là que les E/S et non les %M ou %MW ...
Alors comment faire si je veux changer la couleur d'un voyant sur ma vue, en fonction de l'état de mon bit %M600 par exemple ??
Merci d avance
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Lire des %M dans intouch
slts,
quel TSX et quel protocole ????????
quel TSX et quel protocole ????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Code sa première boucle
- Messages : 18
- Inscription : 01 mars 2018, 16:12
Re: Lire des %M dans intouch
Alors, il s'agit d'un TSX P57 2634M et la liaison entre l'automate et le PC de supervision est une liaison ethernet en direct, pas de serveur entre les 2.
Voila voila
Voila voila
Re: Lire des %M dans intouch
Bonjour,
tu utilise une carte applicom ou alors topserveur ou das serveur ??
as tu essayé de saisir %M0 ou M0 ???
ou alors MW0.0 ou %MW0.0 pour un bit de mot.
tu utilise une carte applicom ou alors topserveur ou das serveur ??
as tu essayé de saisir %M0 ou M0 ???
ou alors MW0.0 ou %MW0.0 pour un bit de mot.
-
- Code sa première boucle
- Messages : 18
- Inscription : 01 mars 2018, 16:12
Re: Lire des %M dans intouch
j'utilise une carte TSX SCY 11601, et après je pense que c'est en direct jusqu'au PC de supervision, mais c'est trop le bazar pour que je puisse vérifier.
Lorsque je suis dans Window Maker, je ne vois pas où on peut créer de nouvelle variables dans le dictionnaire de variable (pour moi le dictionnaire ne fait que lire les%IX qu'il trouve dans l'API, mais bon je me trompe peut être) et sinon lorsque je sélectionne une bouton, pour l'animer par exemple, j'ai un pavé "sélectionner" qui me ramène dans le dico de variable, sinon je peux aussi cliquer sur "nouveau" (ou "créer" je ne sais plus) et là je peux mettre ce que je veux (sauf "%...") .
MAIS, si je mets M0 par exemple, cela n'est pas en relation avec le %M0 de l'API ...
Donc je ne vois pas comment faire . Je ne sais pas si tout est très clair
Lorsque je suis dans Window Maker, je ne vois pas où on peut créer de nouvelle variables dans le dictionnaire de variable (pour moi le dictionnaire ne fait que lire les%IX qu'il trouve dans l'API, mais bon je me trompe peut être) et sinon lorsque je sélectionne une bouton, pour l'animer par exemple, j'ai un pavé "sélectionner" qui me ramène dans le dico de variable, sinon je peux aussi cliquer sur "nouveau" (ou "créer" je ne sais plus) et là je peux mettre ce que je veux (sauf "%...") .
MAIS, si je mets M0 par exemple, cela n'est pas en relation avec le %M0 de l'API ...
Donc je ne vois pas comment faire . Je ne sais pas si tout est très clair
-
- Code sa première boucle
- Messages : 18
- Inscription : 01 mars 2018, 16:12
Re: Lire des %M dans intouch
impec, je regarderai ça ce week end !ProfnovA a écrit : ↑29 juin 2018, 13:28 Voir exemple en modbus TCP.
https://www.youtube.com/watch?v=hhfx3v5POJ0
Re: Lire des %M dans intouch
Non effectivement, tu parles de carte ethernet et après de carte RS485.Pierre9444 a écrit : ↑29 juin 2018, 13:38 Donc je ne vois pas comment faire . Je ne sais pas si tout est très clair
Il faut reprendre à la base:
- quel est le protocole utilisé?
- vérifier les adresses IP / n° de ports / paramètres de communication
Après, si je me souviens bien:
%M0 = adresse 1 dans intouch
%MW0 = adresse 40001 dans intouch
-
- Code sa première boucle
- Messages : 18
- Inscription : 01 mars 2018, 16:12
Re: Lire des %M dans intouch
En effet, il s'agit bien d'une carte Ethernet (et non la ref modbus que j'ai donné)
Pour ce qui est de vérifier les adresses IP / n° de port / paramètre de communication je ne vois pas du tout où cela se trouve sur windowsmaker ... . Par contre, la supervision existante marche trèèèès bien, donc je pense que tout doit être bien configuré.
J'ai regardé la video sur youtube ce week end, et j'ai l impression qu'ils utilisent un 3° logiciel, pour le mappage , non ?
Pour ce qui est de vérifier les adresses IP / n° de port / paramètre de communication je ne vois pas du tout où cela se trouve sur windowsmaker ... . Par contre, la supervision existante marche trèèèès bien, donc je pense que tout doit être bien configuré.
J'ai regardé la video sur youtube ce week end, et j'ai l impression qu'ils utilisent un 3° logiciel, pour le mappage , non ?
Re: Lire des %M dans intouch
De mémoire si c'est toujours comme ça, il faut aller dans le tagname dictionnary.