REDLION ET SERIE 7

Message par GG10 »

Bonjour,

j'essai de faire une communication avec un RELION et un TSX87 425 en unitelway a priori tout est bon, le voyant UNITELWAY sur le processeur
est éteint, Dans pl7_com l’esclave est bien scruté, mais dans Crimson 3.0 le logiciel de REDLION pas de com pas de mise a jour des tables.
mes questions sont :

- avez vous déjà eu ce pb ???
- y a t il une différence entre unitelway de la serie 7 et la nouvelle gamme on va dire premium ???

Merci pour vos réponses !!
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: REDLION ET SERIE 7

Message par itasoft »

slts,
ça veut dire que ça communique pas, que dis le Bit %SW100,F ?? à 1=l'esclave ne répond pas
on présume que sur le REDLION ya le driver Unitelway
L'automate doit être Maitre et le Redlion esclave à l'adresse 1
Décrire le cable de connexion
sinon il faut le driver unitelway de la serie 7 sur le Redlion, le plus judicieux aurait été de mettre un IHM tactile Magelis qui possède le pilote série 7
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Inscription : 15 sept. 2016, 14:35

Re: REDLION ET SERIE 7

Message par GG10 »

Dans pl7_com l’esclave est bien scruté,
l'automate est esclave le redlion est maitre..
quand je défini une table de variable dans le logiciel redlion, la valeur est n/a !!!!!
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: REDLION ET SERIE 7

Message par itasoft »

slts,
Dans pl7_com l’esclave est bien scruté,
il peut être bien scruté et pas répondre c'est pour ça que je demande l'état du bit %SW100,F
l'automate est esclave le redlion est maitre..
il faut mettre l'automate Maitre et le IHM esclave à @1

sinon que es que il y avait de connecté avant sur cette prise unitelway integré ????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: REDLION ET SERIE 7

Message par philou77 »

Salut, si le redlion est un écran, il faut pas le mettre en maitre ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Inscription : 15 sept. 2016, 14:35

Re: REDLION ET SERIE 7

Message par GG10 »

Bonjour,

non en fait le redlion est une passerelle et l'automate est bien esclave.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: REDLION ET SERIE 7

Message par itasoft »

slts,
ok, je croyais que REDLION c’était un IHM,
ça veut dire que sur la passerelle ya un driver Unitelway ???? et après la passerelle ça doit communiquer avec quoi ? avec qui ?
il faut regarder les bits du mot SW100
sinon donner ton @mail en MP pour envoi de la doc de raccordement de la prise SCI intégrée.