Message par dvd88 »

Bonjour à tous
J ai un probleme de transfert de programme sur un tsx 4740 (47455).
Cela me marque station inexistante ou ne repond pas.
J ai essayé avec plusieurs processeur ou plusieurs carte ram.

Au secours

Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert tsx47400

Message par itasoft »

slts,
es que ça as déjà marché sur ce PC ?
c'est avec quel logiciel XTEL sur machine virtuelle ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

Oui c est la vieille console xtel grise.

Dans le doute j ai pris un processeur qui marchait et je me suis connecté dessus sans probleme.

Donc je pense que la console fonctionne
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert tsx47400

Message par itasoft »

slts,
ya une cartouche sur le pocesseur ?
ya des voyants allumés, CPU, MEM, IO , FIP
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

Oui cartouche 64 16.

Voyant MEM en rouge donc plus de memoire.

J ai essayé de charger un prog avec une conf sans cartouche et cela fonctionne. Je pense que la cartouche 64 16 et HS du coup.

Tu en penses quoi?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert tsx47400

Message par itasoft »

slts,
Disons que normalement le voyant MEM indique que ya plus le programme dans la cartouche mais cela n’empêche pas de transférer un programme.
Essaye de couper le jus, remettre la cartouche, remettre le jus et de refaire un essai, maintenant il se peut que la cartouche soit HS
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

Le jus il a deja etait coupé au moins 1000 fois :lol:
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert tsx47400

Message par itasoft »

slts,
si cette procédure de donne rien c'est que la cartouche est morte.

Procédure :
-Couper le jus à l’automate
-Sortir la cartouche
-Remettre le jus sans la cartouche
-Couper à nouveau le jus à l’automate
-Remettre la cartouche
-Remettre le jus
-Tester
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

Je viens d essayer la manip cela ne fonctionne pas.
Peut tu me reconfirmer la manip pour transferer le programme dans l automate avec la carte memoire.

Je mets la carte . Je mets le jus. Je transfers. Je mets RUN. C est comme cela ou il faut enlever la carte avant ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert tsx47400

Message par itasoft »

slts,
Je mets la carte . Je mets le jus. Je transfers. Je mets RUN. C est comme cela ?

Oui c'est bien comme ça
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre