Bonjour,
J’aimerai testé une alimentation de TSX premium tel que les PSY2600M. Ou mettre mon multimètre? quels tensions doit être mesuré sur le rack?
Merci
Comment tester une Alim TSX Premium
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Comment tester une Alim TSX Premium
slts,
bonne question,
disons qu'il faudrait mesurer les tensions 5Vcc et 24Vcc du BUS X sur le connecteur sub-d 9 de l'extension du rack
à condition d'avoir le brochage de ce connecteur que je n'ai pas pour cause que ça m'est encore jamais venu à l'idée de faire ce genre de contrôle.
LOL
bonne question,
disons qu'il faudrait mesurer les tensions 5Vcc et 24Vcc du BUS X sur le connecteur sub-d 9 de l'extension du rack
à condition d'avoir le brochage de ce connecteur que je n'ai pas pour cause que ça m'est encore jamais venu à l'idée de faire ce genre de contrôle.
LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Comment tester une Alim TSX Premium
Salut,
Bon je vais voir de ma Bricoler un SUB d-9 pour bien passé mon multimetre. Impossible de tourver un schéma qui donnerai les points de contrôle 5v ou 24 v
Bon je vais voir de ma Bricoler un SUB d-9 pour bien passé mon multimetre. Impossible de tourver un schéma qui donnerai les points de contrôle 5v ou 24 v
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Comment tester une Alim TSX Premium
Hello,
Sinon le truc tout con c'est de mettre un processeur dans le rack avec l'alim et si ça démarre c'est que l'alim est bonne...
JC
Sinon le truc tout con c'est de mettre un processeur dans le rack avec l'alim et si ça démarre c'est que l'alim est bonne...
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Comment tester une Alim TSX Premium
@JC ça c'est une idée de génie, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Comment tester une Alim TSX Premium
salut,
Oui alors bon, bien sur que j'ai commencer par ça. Mais je vais expliquer pourquoi je cherche une autre méthode. quand je met l'alim sur le rack avec une CPU ça fonctionne bien. Quand je rajoute 1 carte E/S RAS, 2 cartes RAS, 3 cartes... et la je commence à avoir des soucis d 'alimentations sur les cartes suivantes. Remplacement de l'alim. Tout fonctionne.
Pas besoin d'âtre un génie pour comprendre que ça vient de l'alim. Je souhaitai juste voir comment mesurer au cas ou si j'ai encore un soucis de ce genre à 3h du Mat.
bye
Oui alors bon, bien sur que j'ai commencer par ça. Mais je vais expliquer pourquoi je cherche une autre méthode. quand je met l'alim sur le rack avec une CPU ça fonctionne bien. Quand je rajoute 1 carte E/S RAS, 2 cartes RAS, 3 cartes... et la je commence à avoir des soucis d 'alimentations sur les cartes suivantes. Remplacement de l'alim. Tout fonctionne.
Pas besoin d'âtre un génie pour comprendre que ça vient de l'alim. Je souhaitai juste voir comment mesurer au cas ou si j'ai encore un soucis de ce genre à 3h du Mat.
bye
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Comment tester une Alim TSX Premium
slts,
OK mais dans ce cas il faut la tester en courant c'est à dire mettre la charge nominale sur le 5Vcc et le 24Vcc et regarder si ces tensions s'écroulent.
OK mais dans ce cas il faut la tester en courant c'est à dire mettre la charge nominale sur le 5Vcc et le 24Vcc et regarder si ces tensions s'écroulent.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr