Bonjour,

pour mon projet, j'utilise un variateur ATV630U07N4 de la nouvelle gamme schneider, j'arrive a faire démarrer et varier la vitesse de mon moteur avec mon automate M580, par contre le variateur fait pas mal de bruit et je souhaite savoir si c'est normal ou pas.

Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: bruit variateur ATV630

Message par fish »

Bonjour,
Quel bruit exactement ?
A quelle fréquence ?
A vide ?
Avatar de l’utilisateur
Noukra
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Inscription : 23 oct. 2015, 21:15

Re: bruit variateur ATV630

Message par Noukra »

Bonjour,

C'est un 0.75 Kw, hormis le ventilateur du variateur, pas autre chose ....

Quelle est a puissance du moteur ?

A+
lil
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Inscription : 02 mai 2018, 12:23

Re: bruit variateur ATV630

Message par lil »

Noukra a écrit : 25 août 2018, 14:47 Bonjour,

C'est un 0.75 Kw, hormis le ventilateur du variateur, pas autre chose ....

Quelle est a puissance du moteur ?

A+
J'ai un moteur de 120 w seulement
merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: bruit variateur ATV630

Message par itasoft »

slts,
moteur de 120 W ? le variateur est sur-calibré, dans ce cas à la configuration il faut bien renseigner la plaque moteur 120W et la limitation à 1in
car le réglage usine est fait pour la puissance du calibre soit 0,75kW
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
lil
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Inscription : 02 mai 2018, 12:23

Re: bruit variateur ATV630

Message par lil »

itasoft a écrit : 27 août 2018, 11:21 slts,
moteur de 120 W ? le variateur est sur-calibré, dans ce cas à la configuration il faut bien renseigner la plaque moteur 120W et la limitation à 1in
car le réglage usine est fait pour la puissance du calibre soit 0,75kW
bonjour,

c'est exactement ce que j'avais fais, d'ailleurs on a choisi ce variateur car y a pas de variateur moins de 0,75 KW dans la nouvelle gamme ATV630 et ATV900 , mais je viens de m'assurer que c'est just un bruit de ventillation,
je vous remercie infiniment pour votre aide.