Bonjour a tous,
Je travaille sur un programme que je dois faire passer d'un ancien automate Modicon Premium (TSX P57 4634M) a un M580(BME P58 2040)
J'ai deux problèmes que voici :
-Sur l'ancien programme , une variable nommé "PortEthernet" de type "T_COM_ETHCOPRO" était utilisé afin de connaître l'état de la communication Ethernet. Ce type n'est pas disponible avec un automate M580, j'ai donc utiliser un type "T_COM_ETH_BMX" que j'ai lié a la bonne adresse (celle de ma carte M580 Factory Cast Ethernet) et sur la bonne voie.
L'erreur qu'il m'annonce est : "Variable topologique incorrecte : Nom de ma variable ".
-Mon deuxième problème est par rapport a mon processeur, je veux récupérer l'info de défaut de celui-ci , pour cela je vais chercher son adresse.ERR, mais une erreur me dit ceci :
"E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée".
Merci de vos réponses en avance.
Unity pro XL M580
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Unity pro XL M580
slts,
ça serait pas dans les options du projet "Configuration" des fois ?
ça serait pas dans les options du projet "Configuration" des fois ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Unity pro XL M580
Salut,
J'ai déjà essayé de changer dans Configuration (passer de DDT d'équipement en topologique pour type de données E/S favori M580 mais rien.
J'ai regarder dans les options du projet mais rien trouver
J'ai déjà essayé de changer dans Configuration (passer de DDT d'équipement en topologique pour type de données E/S favori M580 mais rien.
J'ai regarder dans les options du projet mais rien trouver
Re: Unity pro XL M580
Problème résolu !!!
-Pour le premier problème , avec un automate M580, la carte Ethernet crée elle même un type DDT d'équipement , pas besoin donc de créer une variable avec un type.
-Concernant le deuxième problème c'était une erreur toute conne : %adresse.MOD.ERR , j'avais oublier le MOD.
-Pour le premier problème , avec un automate M580, la carte Ethernet crée elle même un type DDT d'équipement , pas besoin donc de créer une variable avec un type.
-Concernant le deuxième problème c'était une erreur toute conne : %adresse.MOD.ERR , j'avais oublier le MOD.