Bonjour,
Je travaille sur Unity et je dois configurer mon programme avec 2 racks. J'ai créer le premier rack avec mon alim et ma CPU et les différentes cartes dont j'ai besoin, mais je n'arrive pas a ajouter un 2ème rack.
J'ai d'autres projets ou j'ai pu sans soucis ajouter un 2ème rack,une flèche descendait de la gauche de l'alim jusqu'à une autre liaison ou je liais mon 2ème rack. Mais sur ce projet avec cette CPU, cette liaison n'est pas présente et je ne peux donc pas ajouter de racks.
J'ai chercher dans toutes les options, dans l'aide Unity, sur Internet et je n'ai rien trouvé.
Je viens donc vers vous en espérant avoir une réponse.
Merci.
UNITY M580 BMEH58 4040
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 965
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: UNITY M580 BMEH58 4040
Bonjour,
Comme c'est du Hot StandBy, il me semble que ce n'est pas possible.
Il faut gérer les E/S via des E/S distantes.
Comme c'est du Hot StandBy, il me semble que ce n'est pas possible.
Il faut gérer les E/S via des E/S distantes.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1682
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: UNITY M580 BMEH58 4040
As-tu choisi un rack extensible ?
Re: UNITY M580 BMEH58 4040
Bonjour,
Merci de vos réponses, effectivement cela n'est pas possible ,je vais changer de config.
Par ailleurs j'ai un problème sur la simulation de tous mes softs Unity, j'arrive a me connecter a l'automate , a transférer le projet, mais lorsque je passe l'automate en mode RUN, parfois directement parfois au bout de 30 secondes, un message apparaît m'indiquant :
"Fatal Error PLC Simulator
INT_OVERFLOW (2nd chance)
Normally result of application stack corruption. Analyzing not possible...
Simulator will terminate because of this ! "
Je remarque d'ailleurs que lors du transfert et de la fenêtre qui s'ouvre, j'ai le nom du Projet que je veux charger a gauche et dans la partie de droite le Projet automate remplacé, le nom est le suivant : "[projet incorrect]" , pensez vous que cela vient de la?
Merci a vous.
Merci de vos réponses, effectivement cela n'est pas possible ,je vais changer de config.
Par ailleurs j'ai un problème sur la simulation de tous mes softs Unity, j'arrive a me connecter a l'automate , a transférer le projet, mais lorsque je passe l'automate en mode RUN, parfois directement parfois au bout de 30 secondes, un message apparaît m'indiquant :
"Fatal Error PLC Simulator
INT_OVERFLOW (2nd chance)
Normally result of application stack corruption. Analyzing not possible...
Simulator will terminate because of this ! "
Je remarque d'ailleurs que lors du transfert et de la fenêtre qui s'ouvre, j'ai le nom du Projet que je veux charger a gauche et dans la partie de droite le Projet automate remplacé, le nom est le suivant : "[projet incorrect]" , pensez vous que cela vient de la?
Merci a vous.
Re: UNITY M580 BMEH58 4040
Bonjour, avez-vous eu une solution à ce problème ?