Simulation Unity Pro
Re: Simulation Unity Pro
Il y'a notamment les appels des sections, j'ai identifier de quel section cela vient et de quel ligne de code...
C'est sur un ABS_UINT , voir photo.
C'est sur un ABS_UINT , voir photo.
- Pièces jointes
-
- Ligne de code erreur
- PB.png (8.35 Kio) Consulté 3211 fois
Re: Simulation Unity Pro
Simple question, ce problème sera il aussi présent lorsque je chargerais le soft dans la CPU réelle??
Merci.
Merci.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Simulation Unity Pro
Salut,
Je pense qu'elle passera en "STOP", tout simplement.
Je pense qu'elle passera en "STOP", tout simplement.
Re: Simulation Unity Pro
Ouais merci ok donc c'est embetant,mais comment expliquer l'erreur ??
Je suis pas en overflow ma valeur absolue est égale a 0.
J'ai fait des tests je me rends compte que la simu plante quand val_abs est égale a la valeur avec laquelle je la compare.
C'est incompréhensible a mes yeux?
Je suis pas en overflow ma valeur absolue est égale a 0.
J'ai fait des tests je me rends compte que la simu plante quand val_abs est égale a la valeur avec laquelle je la compare.
C'est incompréhensible a mes yeux?
Re: Simulation Unity Pro
Euh....est-ce normal qu'il n'y ait pas de % devant MW ?
-
- Dieu du process
- Messages : 981
- Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Simulation Unity Pro
Je comprends pas bien le truc la. C'est une curieuse façon d’écrire une tempo non ?
J'aurai écrit ça plutôt comme ça, en une seule ligne:
T0 (In :=(ABS_UINT(%MW7102 - BMECOCxxxxxxx) <=1)) , PT:T#10s);
Pour moi le if sert a rien.
Re: Simulation Unity Pro
Je pense que c'est plutôt lié à l'expression BMENOC0311_..IN_PACKETS. Les cartes de comm ne sont pas gérées par le simulateur. Ca pourrait éventuellement fonctionner avec une vraie CPU.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Simulation Unity Pro
Salut,
Que les comms soient pas gérées dans le simulateur, ok, mais ça plante pas la simu normalement...
remplacer l'expression BMENOC0311_..IN_PACKETS pour être sûr que cela vienne de là !
Que les comms soient pas gérées dans le simulateur, ok, mais ça plante pas la simu normalement...
remplacer l'expression BMENOC0311_..IN_PACKETS pour être sûr que cela vienne de là !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !