Entrées / sorties déportées tropicales

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Entrées / sorties déportées tropicales

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Je fais appel à votre expérience.
Je recherche un constructeur d'entrées / sorties TOR et ANA déportées en réseau filaire, réseau bus de terrain, ethernet etc..., utilisable sur des M340 ou Prenium.
Pourquoi le termes "Tropicale", ils doivent supportés des températures au delà de 75°C (proche des moteurs de remorqueurs).

Bien pensé à mettre une clim, mais sans cela sera mieux !

En attente de vous Lire.
Merci
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Entrées / sorties déportées tropicales

Message par ProfnovA »

Tu as le wago io 750 XTR mais qui est donnée à 70°C ...
Sinon, il existe aussi le twido extrem qui peut monter à +100°C.
Pour le reste j'en connais pas plus.
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Entrées / sorties déportées tropicales

Message par fish »

Salut,
Pour rester en M340, les E/S avec H en fin de réf (BMXDDI1602H par exemple) monte à 70°C.
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Entrées / sorties déportées tropicales

Message par bipcoyote »

Bonjour,
Petite précision, les interfaces d'entrées / sorties courantes schneider, siemens, wago ne font pas l'affaire, la température est trop basse.
Les moteurs peuvent produire jusqu'à 93°C avant qu'ils se mettent en alarme.
Merci.
+
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Entrées / sorties déportées tropicales

Message par ProfnovA »

Tu vas avoir du mal à trouver! Pourquoi ne pas déporter tes IO plus loin?
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Entrées / sorties déportées tropicales

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Le coût n'est pas le même, mais le problème principal est le temps d'intervention.
Voilà pourquoi une des solutions est de remplacer interfaces actuelles (KEI SYSTEM) par des interfaces équivalentes supportant de fortes températures.

+
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Entrées / sorties déportées tropicales

Message par JC87 »

Bonjour,

Je ne pense pas que tu puisse trouver un produit qui sera certifié par le constructeur en continu au delà de 75°C, la quasi totalité des gammes "extrême" sur le marché s'arrêtent à 70 et c'est déjà pas mal. Pour moi si pas d'éloignement possible, le plus simple c'est la ventilation forcée, c'est ce qu'on fait dans certaines industries sur les moteurs électriques soumis a fortes température, c'est pas très cher à mettre en œuvre et ça augmente significativement la durée de vie. Après il n'y a pas de miracles, au delà de 65°C en continu les composants vieillissent plus vite et la durée de vie s'en ressent.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Entrées / sorties déportées tropicales

Message par JC87 »

Finalement en grattant un peu je viens de voir que Moxa a une gamme d'entrées/sorties déportées en Modbus TCP (références finissant par "T") qui sont censés tenir jusqu’à 75°C voire 85°C pour certaines.Un exemple ici : https://www.moxa.com/product/ioLogik_E1510.htm
Je m'empresse de préciser que bien qu’utilisateur Moxa je n'ai jamais utilisé les produits en question et donc c'est juste pour information.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."