post-configuration m241

Message par papaya »

bonjour,
lorsque je charge mon programme sur mon m241 avec somachine j'ai un avertissement
postconfiguration.PNG
cela n’empêche pas de charger et mon projet fonctionne. mais et-ce normal ou pas ?
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: post-configuration m241

Message par sinced »

papaya a écrit : 21 oct. 2018, 15:01 bonjour,
lorsque je charge mon programme sur mon m241 avec somachine j'ai un avertissement postconfiguration.PNG

cela n’empêche pas de charger et mon projet fonctionne. mais et-ce normal ou pas ?
La post configuration doit avoir des paramètres différents de ceux de ton projet Automate. Le message c'est un avertissement.
Essaies de supprimer le fichier de post config et tu fais un download pour voir si le même message apparaît. Dans tous les cas, il va falloir aligner les paramètres.