Bonjour,
je cherche à communiquer utilisant une UC M340, via le port série, en mode caractère, avec un équipement qui fait passerelle vers protocole GPIB IEC IEEE-488.
Le fournisseur de la passerelle indique que CTS et DTR ne sont pas nécessaires.
J'ai raccordé sur le port série du M340 les pinoches 1-RXD, 2-TXD et 8-GND.
Le code automate utilise la commande PRINT_CHAR, sans résultat.
J'ai une question concomitante, quelle chaine de caractère dois-je mettre entre cotes ' ' pour envoyer un CR ?
Merci d'avance.
M340 Mode caractères port série UC 342020
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: M340 Mode caractères port série UC 342020
slts,
$R = CR (retour chariot), $L = LF (retour à la ligne), $N = CR+LF.
exemple:
if not %MW40:X0 then
PRINT_CHAR(ADDM('0.1.0'), 'chaîne_à_émettre $R', %MW40:4);
end_if;
$R = CR (retour chariot), $L = LF (retour à la ligne), $N = CR+LF.
exemple:
if not %MW40:X0 then
PRINT_CHAR(ADDM('0.1.0'), 'chaîne_à_émettre $R', %MW40:4);
end_if;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: M340 Mode caractères port série UC 342020
Merci,
où as tu trouvé cette information ? Je l'ai cherché avant de demander mais sans succès.
où as tu trouvé cette information ? Je l'ai cherché avant de demander mais sans succès.
-
- Apprend le binaire
- Messages : 4
- Inscription : 10 mai 2019, 00:07
- Localisation : 17100 Saintes
- Contact :
Re: M340 Mode caractères port série UC 342020
Bonjour,
Je suis aujourd'hui sur la même problématique.
J'envoie bien une chaîne par PRINT_CHAR, ça foncitonne.
Mais pour un bon séquencement des trames, quel est l'information à tester pour savoir que la trame est effectivement physiquement envoyée ?
Merci
Je suis aujourd'hui sur la même problématique.
J'envoie bien une chaîne par PRINT_CHAR, ça foncitonne.
Mais pour un bon séquencement des trames, quel est l'information à tester pour savoir que la trame est effectivement physiquement envoyée ?
Merci
Stéphane, Enseignant en Ingénierie électrique
BTS Électrotechnique, étudiants & apprentis
Lycée Bernard Palissy - 17100 Saintes
BTS Électrotechnique, étudiants & apprentis
Lycée Bernard Palissy - 17100 Saintes
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: M340 Mode caractères port série UC 342020
-----------
avec le bit d'activité, exemple
exemple:
if not %MW40:X0 then
PRINT_CHAR(ADDM('0.1.0'), 'chaîne_à_émettre $R', %MW40:4);
end_if;
Automaticien privé (de tout)