Bonsoir à tous,
Je dois remplacer un Zelio SR3 B261 FU.
Mon souci est que toutes les entrées actuelles sont en 220 VAC.
Dans quelle gamme d'automates compact je peux retrouver des modules avec des entrées 220 VAC ?
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC

Message par Ulairi »

Le SR3B261FU est toujours commercialisé !
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie ... Link=false

Un équivalent chez Crouzet : XD26 ref:88974163
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie ... geNumber=0
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
woueb
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 45
Inscription : 21 juil. 2016, 13:58

Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC

Message par woueb »

Si tu reste en Schneider tu as le SR2A201FU
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... s-compacts

Crouzet en propose aussi :
http://media.crouzet.com/datasheets/eng ... 970051.pdf

à plus
woueb
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 45
Inscription : 21 juil. 2016, 13:58

Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC

Message par woueb »

Excusez moi, pour ma réponse en temps masqué ;)
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC

Message par sinced »

OK donc pas de solution en M221 ?
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC

Message par Ulairi »

sinced a écrit : 23 oct. 2018, 19:02 solution en M221 ?
Ben, c'était pas demandé ! Tu as un configurateur ici pour regarder :

https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... icon-m221/
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
woueb
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 45
Inscription : 21 juil. 2016, 13:58

Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC

Message par woueb »

Salut, tu as celui ci : TM221CE24R

https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie ... Link=false

Mais je pensais aussi que tu voulais rester en Zelio.

à plus
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC

Message par skip74 »

woueb a écrit : 23 oct. 2018, 21:16 Salut, tu as celui ci : TM221CE24R

https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie ... Link=false

Mais je pensais aussi que tu voulais rester en Zelio.

à plus
Il veut des entrées en 230v...
Pas un alimentation 230v

Je ne pense pas qu'ils aient sortie des cartes en 230v... Peut être existe il des embases telefast.... Sinon faudra passer par la case relais....
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC

Message par sinced »

skip74 a écrit : 23 oct. 2018, 22:37
woueb a écrit : 23 oct. 2018, 21:16 Salut, tu as celui ci : TM221CE24R

https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie ... Link=false

Mais je pensais aussi que tu voulais rester en Zelio.

à plus
Il veut des entrées en 230v...
Pas un alimentation 230v

Je ne pense pas qu'ils aient sortie des cartes en 230v... Peut être existe il des embases telefast.... Sinon faudra passer par la case relais....
Tu as raison.
ça n'existe pas en 230V peut être à cause des normes (sécurité oblige). Je vais regarder la solutions Telefast et en dernier ressort les relais.
woueb
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 45
Inscription : 21 juil. 2016, 13:58

Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC

Message par woueb »

Effectivement, je n'ai vu que les sorties en 230V , c'est peut être pour ça que mon premier choix était sur du zelio ou du crouzet.
Désolé de pas avoir fait attention à la tension des entrées.

Une des solutions proposé et peut être de passer par des bornes relais comme ceux ci :

https://www.wago.com/fr/relais-et-modul ... /p/859-358

https://www.wago.com/fr/relais-et-modul ... /p/788-516
Par contre ça pique un peu au niveau prix.

à plus