axe numérique

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
jcvdcc
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 09 mars 2016, 21:21

axe numérique

Message par jcvdcc »

Bonjour, je viens de récupérer un système d'axe numérisé télémécanique qui date de 1990 ( :? ) et voici le matériel utilisé :
accrochez vous
-tsx 4740 API
-xbt 182 Magélis
-tsx axm 182 carte d'axe

Bref, mon soucis est que je ne peux plus valider la connexion en unitelway.
L'XBT est relié à l'aide d'un câble munie d'un TSXLES64 sur l'automate.
Lorsque je fais la manipulation de configuration le message "Défaut ligne" apparait. Apparemment, la liaison est rompue avec l'automate, Pourriez vous m'indiquer comment vérifier si le signal passe correctement vers l'api ?
Merci.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: axe numérique

Message par itasoft »

slts,
xbt 182 ??? cette référence n'existe pas
ya un programme dans l'automate ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: axe numérique

Message par JC87 »

Bonsoir,

Tu a changé quelque chose dans la configuration ligne ou pas ? ce qu'il faut savoir c'est que dans cette gamme d'XBT il n'y a qu'un seul port de com et il est utilisé à la fois pour se connecter à un pc pour transférer l'application avec XBTL et pour la com avec l'automate, hors l'une est en RS232 et l'autre en RS485 donc si on transfère l'application il faut remettre la configuration ligne en RS485 ensuite sinon ça ne marche pas.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: axe numérique

Message par itasoft »

slts,
ceci dit, tu veux faire quoi avec cet automate TSXP47425 récupéré ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jcvdcc
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 09 mars 2016, 21:21

Re: axe numérique

Message par jcvdcc »

Merci, pour vos réponses,
le problème est que lorsque je configure la liaison unitelway entre le tsx xbt 182 et l'automate tsx 4740, le seul message apparaissant à l'écran m'indique un défaut de ligne.
paramètres de configuration de ligne :
- uni-telway
- RS 485
Mode : HDX
vitesse : 9600
format : 8 bits
Parité : Impaire
Stop : 1bit
Je me demande si le programme à l'intérieur de l'automate est toujours valide. Est-ce que les voyants sur celui-ci peuvent me permettre de savoir si le programme est toujours existant. Une doc du tsx 4740 me serait nécessaire :? :?
Merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: axe numérique

Message par itasoft »

slts,
quels voyants sur le processeur sont allumés ??

la ref xbt 182 ça n'existe pas relever la référence exacte au dos de l'appareil
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jcvdcc
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 09 mars 2016, 21:21

Re: axe numérique

Message par jcvdcc »

Voilà une image vous montrant les voyants actifs
Pièces jointes
photo
photo
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: axe numérique

Message par JC87 »

Bonjour,

L'automate n'est pas en RUN donc c'est normal qu'il y ait un défaut ligne avec l'XBT. Par contre tu a une eprom donc normalement le programme ne peut pas se perdre mais le voyant CPU allumé est inquiétant, cela signifie qu’il y a un défaut grave. Il faut sortir la cartouche eprom et remettre sous tension sans elle, si tout va bien c'est le voyant MEM qui devrait être allumé et ça voudrait dire que la cartouche mémoire a un problème. Si le voyant CPU revient la c'est plus problématique, le processeur pourrait avoir pris un coup dans les carreaux.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: axe numérique

Message par itasoft »

slts,
ceci dit, tu veux faire quoi avec cet automate TSXP47425 récupéré ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jcvdcc
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 09 mars 2016, 21:21

Re: axe numérique

Message par jcvdcc »

Merci pour les infos je vérifierai demain
En espérant afin trouver le problème
Encore merci
Répondre