Bonjour,
Impossible de me connecter à l'automate via ethernet (mais je ne possède que cette liaison).
Le voyant ETH STS clignote 6 fois, d'après la documentation, cela signifie que l'automate est en : Mode sécurité (avec adresse IP par défaut).
En calculant via l'adresse MAC j'obtiens l'IP : 84.15.20.87 (84 puis 0F-14-57 convertis en décimal)
Mais même avec cette adresse impossible de me connecter.
Quelqu'un à une idée ?
Probleme Connexion Ethernet M340
Re: Probleme Connexion Ethernet M340
Bonjour,
Avez-vous défini l'adresse IP du PC de façon à être sur la plage d'adresse de l'automate ?
Avez-vous défini l'adresse IP du PC de façon à être sur la plage d'adresse de l'automate ?
Re: Probleme Connexion Ethernet M340
Comment définir cette plage ?
Adresse IP du PC : 192.168.1.1
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Adresse IP du PC : 192.168.1.1
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Re: Probleme Connexion Ethernet M340
Problème résolu, j'ai réussi à trouver un câble BMWXCAUSBH018
Mais le pourquoi du comment la liaison Ethernet ne marchait pas avec l'IP par défaut reste un mystère
Mais le pourquoi du comment la liaison Ethernet ne marchait pas avec l'IP par défaut reste un mystère
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2078
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Probleme Connexion Ethernet M340
Salut,
Personnellement, je démarre toujours en usb sur ma première connexion au M340..
ensuite ethernet...
Personnellement, je démarre toujours en usb sur ma première connexion au M340..
ensuite ethernet...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Probleme Connexion Ethernet M340
C'est normal que ça ne marche pas. Il fallait que ton pc ait une adresse du type 85.15.20.X