comparaison dans socmachine

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Inscription : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: comparaison dans socmachine

Message par chgui »

Salut,

Car les real sont en format 32 bits donc 2*16 bits. Il faut donc faire attention au chevauchement, car %MW0 et %MW1 se chevauche avec %MF0 et donc le prochain real utilisable sans chevauchement est %MF2 (%MW2; %MW3) %MF4 (%MW4;%MW5)......
Cooper07
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 12 déc. 2018, 15:26

Re: comparaison dans socmachine

Message par Cooper07 »

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse et votre explication, je viens de finir le programme et il tourne parfaitement.


Merci à vous tous, pour vos réponses.
Répondre