Bonjour,
J’aimerai effectué une régulation sur des vannes afin de gérer une température. Etant donné que le système a un retard très important (plusieurs minutes) j’ai utilisé un bloc IMC à la place d’un PID. Le problème c’est que je n’ai jamais effectué ce type de régulation et je ne suis donc pas sur de ce que j’ai fait
Je me suis aidé pour cette régulation de ce site qui en parlait :
http://www.unitypro-experts.us/efb-example---imc
et voici la regulation que j’ai faite :
Il y a un PID maitre qui lorsque la temperature baisse active un imc gérant le froid (il s’active lorsque la sortie du pid maitre tombe en dessous de 38), puis, lorsque la température remonte (et que la sortie du pid maitre passe au-dessus de 62), le bloc IMC gérant le chaud est activé.
Tout d’abord, pensez-vous que ce type de régulation peut fonctionner ?
En plus de cela, pensez vous que j’ai utilisé suffisamment de paramètres du bloc imc (para,buffer,pv etc…) pour que ces derniers fonctionnent correctement ?
Merci d’avance pour votre aide et désolé pour toutes ces questions
Regulation avec bloc IMC
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Regulation avec bloc IMC
slts,
c'est quoi l'actionneur ? c'est une vanne 3 voies ?
c'est quoi l'actionneur ? c'est une vanne 3 voies ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Regulation avec bloc IMC
Bonjour,
Oui il s'agit d'une vanne 3 voies
Oui il s'agit d'une vanne 3 voies
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Regulation avec bloc IMC
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Regulation avec bloc IMC
Bonjour,
Non, il ne s'agit pas du même post, je vais voir ce qu'il s'était dit dessus merci
Non, il ne s'agit pas du même post, je vais voir ce qu'il s'était dit dessus merci
Re: Regulation avec bloc IMC
Bonjour,
J'ai regardé le lien que itasoft avait posté mais j'ai l'impression que ça ne correspondait pas trop à ce que je voulais faire.
Celui qui avait posté utilisait des PID et des PWM pour faire sa régulation alors que je souhaite utilisé des blocs IMC, la régulation que j'ai faite était à la base une régulation PID ou j'ai remplacé tous les blocs PID par des blocs IMC.
J'ai regardé le lien que itasoft avait posté mais j'ai l'impression que ça ne correspondait pas trop à ce que je voulais faire.
Celui qui avait posté utilisait des PID et des PWM pour faire sa régulation alors que je souhaite utilisé des blocs IMC, la régulation que j'ai faite était à la base une régulation PID ou j'ai remplacé tous les blocs PID par des blocs IMC.