Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Après investigations, je pense que le port cartouche pl7-2 du Num 1720 est Hs.
Il faut donc un logiciel pl7-1 pour communiquer avec, d'où l'erreur 4011.
Si quelqu'un a dans ses vieux cartons un logiciel pl7-1, je suis preneur.
Merci d'avance.
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par JC87 »

Bonjour,

A ma connaissance il n'y a aucune version de TSX 17 pour NUM en PL7-1. C'est toujours du PL7-2, de toutes façons si tu a un fichier binaire en PL7-2 comme sauvegarde tu ne pourra en aucun cas le transférer dans un 17 sans cartouche langage.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Bonsoir JC,
Merci pour réponse, pour le Num 1720, si je mets une cartouche pl7-2 à son emplacement, le voyant Cpu est rouge fixe, donc si je n'est pas de cartouche, je ne peux communiquer qu'en pl7-1 non?
Après pour le fichier bin, c'est problématique si je ne peux pas le transférer du terminal à l'automate en pl7-1. :?
Peut-être en utilisant un autre tsx17-20 pour passer le fichier bin sur une eeprom, ensuite en mettant la cartouche mémoire sur le Num 1720, le fichier est copié automatiquement en ram non?
Merci.
Bon réveillon à tous.
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par JC87 »

Bonjour,

PL7-1 et PL7-2 sont deux logiciels différents. Il n'y a aucune compatibilité entre les deux. A partir du moment ou le programme d'origine était en PL7-2 il faut absolument qu’une cartouche langage soit présente dans l'automate pour pouvoir transférer et exécuter ce programme. SI le voyant CPU est allumé fixe c'est très mauvais signe, cela signifie que la cartouche langage est défaillante ou alors c'est l'automate qui a un probléme. Quoiqu'il en soit on peut en effet utiliser une eeprom ou eprom pour transférer un programme de ROM en RAM mais ça ne résoud pas le probléme de base qui est que là aussi il faudra une cartouche langage opérationnelle pour que ça fonctionne.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Bonjour JC,
Merci pour ces infos.
Je n'ai pas l'historique de cet automate, mais les cartouches étaient montées à l'envers, Pl7-2 à droite et eeprom à gauche.
Lorsque que je les remets au bon emplacement, j'ai le voyant Cpu rouge fixe.
Est-ce possible qu'il faille laisser les cartouches à l'envers? Je ne pense pas...
Merci.
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Béryl »

J'ai déjà eu ce problème de cartouches mal montées.
Normalement, tu as deux petits triangles à faire coïncider pour être sûr que tout est au bon endroit, un sur la cartouche et un sur le boitier du 17.
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Oui, c'est ça, si je fait coïncider les triangles, c'est Cpu rouge fixe.
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Brebiou »

Donc comme l'a indiqué JC, ce n'est pas très bon signe, la CPU ou la carte a un problème
led.png
Pour pouvoir aller plus loin, il faudrait tester une carte valide afin d'écarter une CPU HS
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Bonjour,
J'ai testé la cartouche sur un autre automate, elle fonctionne.
Est-ce que l'on peut remplacer un Num 1720 par un tsx17-20 sans problème ?
Personne n'a de logiciel pl7-1? 😖
Merci.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par itasoft »

slts,
donner les références exactes de l'automate et des 2 cartouches