Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Bonjour,
J'essaie de transféré un programme sur un tour 350NCS équipé d'un automate Num 1720.
J'ai remonté un vieux pc avec dos 6.22 et j'ai installé Pl7-2 v5.1.
Lorsque je selectionne la mémoire de l'automate dans pl7-2, je récupère sa version (tsx17-20 v1.4) et je peux le mettre en run, stop et init, mais dès que je passe en mode opératoire pour transférer un programme , pl7-2 met une erreur 4011 processeur incompatible.
Je cherche donc une piste sur l'explication de cette erreur...
Merci à tous et passez de bonnes fêtes. :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par itasoft »

slts,
dès que je passe en mode opératoire pour transférer un programme

le transférer de l' automate au PC ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Bonjour itasoft,

Merci d'essayer de m'aider.
En fait le message arrive lorsque je suis en mémoire TSX et dès que je passe en mode opératoire, je ne peux même pas rentrer dans le menu transfert...
Je suis au finalement envoyer un fichier bin du PC vers l'automate.
Voilà...
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Je veux finalement envoyer un fichier bin du pc vers l'automate. :oops:
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par itasoft »

slts,
je récapitule:
-au départ tu n'as pas la sauvegarde du programme fichier .BIN alors:
1-Se connecter a l'automate mode Ligne, tu as dis que ça marche car tu peux faire RUN/STOP
2- Faire un transfert de la mémoire automate à la mémoire locale
3-Revenir en mode LOCAL, voir si existance du programme
4-Faire un transfert de la mémoire locale vers le disque dur pour créer le fichier .BIN correspondant
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Le premier point es OK.
Sur le point 2, impossible d'accéder au menu 7 transfert.
Un message 4011 processeur incompatible apparaît.
Donc je suis bloqué....
Au final, j'ai un fichier bin sur mon disque dur que je veux transférer sur l'automate.
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

J'ai le fichier de sauvegarde du fichier bin sur mon disque.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par itasoft »

slts, si tu as le fichier .BIN alors
1-Transférer le .BIN du disque dur à la mémoire locale en mode LOCAL
2-noter dans configuration le type d'automate
3-Passer en mode LIGNE
4-Faire un transfert de la mémoire locale à la mémoire automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Antoine,
Je comprends le déroulement de la manip, mais dès que je passe en ligne, je ne plus plus accéder au menu transfert et l'erreur 4011 apparaît.
Merci.
Cad33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Inscription : 22 déc. 2018, 07:36
Localisation : 33

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Message par Cad33 »

Nouvel élément, les cartouches mémoires et pl7-2 étaient inversées sur le tsx17-20.
Je vais refaire un test dans cette nouvelle configuration.
Répondre