Bonjour tout le monde,
SVP j'ai besoin d'aide je suis débutant, je veux mettre un compteur sans raz dans mon programme ladder (pour gardé la traçabilité des données) je m'explique j'ai une machine qui fait un teste sur des pièces, je dois incrémenter le compteur pour chaque pièce bonne.
la problématique: j'ai pas réussi a garder les valeurs du compteur une fois j’éteins la machine.
NB: logiciel de programmation GP-PRO EX
Je compte énormément sur votre support
Comment programmer un compteur pour le sauvegarde des données avec un API PRO-FACE
Re: Comment programmer un compteur pour le sauvegarde des données avec un API PRO-FACE
Salut
Dans la vue des variables, il faut cocher la case persistante pour ta variable compteur.
A+
Dans la vue des variables, il faut cocher la case persistante pour ta variable compteur.
A+
Re: Comment programmer un compteur pour le sauvegarde des données avec un API PRO-FACE
Bonjour skip74,
Merci pour la réponse, juste un petit truc si tu peux me faire une petite photo illustrative parce-que je maitrise pas bien environnement PG-PRO EX
Merci pour la réponse, juste un petit truc si tu peux me faire une petite photo illustrative parce-que je maitrise pas bien environnement PG-PRO EX
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1661
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Comment programmer un compteur pour le sauvegarde des données avec un API PRO-FACE
Comme te l'as dit Skip, tu vas dans ta liste de variables ("Variables/Symboles" dans l'onglet "Fenêtre de projet" à gauche de ton écran) et tu choisis celles que tu veux rendre persistantes en cochant "Persistant".
Re: Comment programmer un compteur pour le sauvegarde des données avec un API PRO-FACE
Merci a vous tous, c'est bon j'ai trouvé la case a coché "persistant".
A+