Probleme appel de programme tache MAST M241

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Squale
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Inscription : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Probleme appel de programme tache MAST M241

Message par Squale »

Bonjour,

J'ai inséré un FB pour mettre à l'échelle une entrée analogique sur un M241, quand je génère je n'ai pas d'erreur mais quand j'appelle le POU dans la tache MAST j'ai une erreur C0035 (nom de programme ou instance de bloc fonctionnel attendu)
POU.png
Erreur C0035.png
Je ne vois pas ce qui cloche, pouvez vous m'aider svp car je suis bloqué à cette étape.

merci
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Inscription : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Probleme appel de programme tache MAST M241

Message par GG10 »

Bonjour,

ton %iw7 est il déclaré dans la configuration en entrée analogique ???
Squale
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Inscription : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: Probleme appel de programme tache MAST M241

Message par Squale »

Bonjour,
Oui il est bien déclaré dans le mappage.
Quand je génère le pou je n'ai pas d'erreur tant que je ne l'appelle pas dans le MAST. J'ai essayé de remplacer le iw7 par un réal et c'est idem.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probleme appel de programme tache MAST M241

Message par itasoft »

slts,
c'est le seul bloc utilisé dans DEMANDE_PRODUCTION ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Squale
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Inscription : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: Probleme appel de programme tache MAST M241

Message par Squale »

Slts,

oui pour le moment c'est le seul FB utilisé dans ce POU, par acquis de conscience j'ai trouvé un tuto sur youtube pour l'implémentation de ce bloc dans un POU et c'est bien ce que je fait. Quand je clique sur l'erreur, somachine me pointe vers la page de config de la tache mast.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probleme appel de programme tache MAST M241

Message par itasoft »

slts,
Tu as essaye de supprimer ce bloc et re-compiler ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 981
Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Probleme appel de programme tache MAST M241

Message par MiGaNuTs »

Salut,

C'est normal que tu n'ai pas d'erreur de compilation de ton POU lorsqu'il n'est pas appelé dans le MAST (ou par un sous programme lui même appelé par le MAST)
Le compilo ne génère que le code qui sera exécuté. Les blocs de code qui ne sont jamais exécutés ne sont pas compilés, du coup si tu écrit n'importe quoi dedans, ça ne le dérange pas.
Squale
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Inscription : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: Probleme appel de programme tache MAST M241

Message par Squale »

Slts,

J'ai tout supprimé dans le POU et j'avais toujours l'erreur, du coup j'ai supprimé le POU et je l'ai recréé sous un autre nom et cela a réglé le problème.

En y repensant j'ai une VAR Globale qui porte le meme nom (Demande_Production) donc le pb devait venir de là.

Merci.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probleme appel de programme tache MAST M241

Message par itasoft »

slts,
Alors bien joué, ceci dit je me doutais un peu que c'était pas obligatoirement le bloc qui était en cause.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr