Bonjour à tous,
je suis un automaticien qui re-débute après 10 ans en dehors de cette activité.
j'ai un projet sur lequel on pourrait récupérer un processeur 5724M pour une petite application et je voulais savoir si cette automate peut fonctionner normalement seul. y a t-il moyen de désactiver la fonctionnalité hot StandBy.
Merci.
je suis un automaticien qui re-débute après 10 ans en dehors de cette activité.
j'ai un projet sur lequel on pourrait récupérer un processeur 5724M pour une petite application et je voulais savoir si cette automate peut fonctionner normalement seul. y a t-il moyen de désactiver la fonctionnalité hot StandBy.
Merci.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: TSX 5724M - Récuperer pour utilisation non redondante
slts
TSXH5724M, c'est possible avec le FD MBP_MSTR chercher le terme "hot standby" dans l'aide en ligne de Unity
TSXH5724M, c'est possible avec le FD MBP_MSTR chercher le terme "hot standby" dans l'aide en ligne de Unity
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: TSX 5724M - Récuperer pour utilisation non redondante
Merci pour ton aide, je vais regarder cette fonction.
pensez vous que cela soit acceptable pour une application tertiaire (GTB) de récupérer ce processeur. En fait à l'origine nous avions un processeur premium classique mais celui ci a été vandalisé (coup de tournevis sur le processeur...) comme le premium n'est plus vendu nous nous rabattons sur ce processeur que nous avons sur les étagères .
Merci
pensez vous que cela soit acceptable pour une application tertiaire (GTB) de récupérer ce processeur. En fait à l'origine nous avions un processeur premium classique mais celui ci a été vandalisé (coup de tournevis sur le processeur...) comme le premium n'est plus vendu nous nous rabattons sur ce processeur que nous avons sur les étagères .
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: TSX 5724M - Récuperer pour utilisation non redondante
slts,
quelle était la référence du Premium HS ?
quelle était la référence du Premium HS ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: TSX 5724M - Récuperer pour utilisation non redondante
Bonjour,
le processeur était un TSX 57 3634M...
merci
le processeur était un TSX 57 3634M...
merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: TSX 5724M - Récuperer pour utilisation non redondante
slts,
jamais utilisé le TSX H 5724M , apparemment y aurait un port Ethernet mais j'ai pas trouve comment affecter la voie (le port) au réseau Ethernet1 ?
jamais utilisé le TSX H 5724M , apparemment y aurait un port Ethernet mais j'ai pas trouve comment affecter la voie (le port) au réseau Ethernet1 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 730
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: TSX 5724M - Récuperer pour utilisation non redondante
Bonjour,
Le port Ethernet intégré au processeur sert à la synchronisation des 2 processeurs redondants.
Je n'ai jamais utilisé ce type de matériel mais cela me semble compromis de l'utiliser de manière autonome.
Un appel à Chorus permettra peut-être d'avoir une réponse claire.
Le port Ethernet intégré au processeur sert à la synchronisation des 2 processeurs redondants.
Je n'ai jamais utilisé ce type de matériel mais cela me semble compromis de l'utiliser de manière autonome.
Un appel à Chorus permettra peut-être d'avoir une réponse claire.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: TSX 5724M - Récuperer pour utilisation non redondante
slts,
oui, j'ai aussi l'impression que l"Ethernet intégré ne sert que pour faire la redondance et rien d'autre
oui, j'ai aussi l'impression que l"Ethernet intégré ne sert que pour faire la redondance et rien d'autre
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: TSX 5724M - Récuperer pour utilisation non redondante
Bonjour, merci pour vos réponses... effectivement le le Port RJ45 sur la face avant du processeur permet simplement la synchronisation des 2 processeurs ... on ne peut pas l'utiliser pour autre chose "dixit chorus" nous avons pu avoir un échange standard sur le processeur défectueux.
nous avons donc abandonné cette solution... merci pour votre aide...
nous avons donc abandonné cette solution... merci pour votre aide...