Restore d'un XBTGT2330

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Restore d'un XBTGT2330

Message par ProfnovA »

Salut,

Y a t-il selon vous moyen de faire un restore d'un XBTGT. J'ai un collègue aux US qui en a un avec l'écran HS et souhaite le remplacer mais bien évidement pas le projet source. Je sais qu'on ne peut faire un upload que si on a la case a cocher adéquate+carte SD. N'y aurait-t il pas un outil du type prosave chez Siemens?

Merci.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Restore d'un XBTGT2330

Message par itasoft »

slts,
non si tu n'as pas coché la case au moment du transfert et si tu n'as pas le projet source, tu es de la baise, lol*
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Restore d'un XBTGT2330

Message par ProfnovA »

C'est ce que je pensais mais merci quand même...
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 05 déc. 2015, 09:47

Re: Restore d'un XBTGT2330

Message par Cedric39 »

Salut.

Par contre ca m'est arrivé de changer que balast et rétroeclairage, ce qui lache le plus souvent.
Se mettre au propre et au calme et démonter...
MiGaNuTs
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 981
Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Restore d'un XBTGT2330

Message par MiGaNuTs »

J'ai un collègue dont le taff est de les réparer.
Très souvent il suffit de changer le retro éclairage et ça repart.
Dans les cas les plus graves il "swap" la mémoire dans un afficheur identique, ou il la dump avec un lecteur d'eproms (enfin un truc du genre. Je maitrise pas plus que ça le sujet. J'ai pas besoin, j'ai un pro dans le bureau d'a coté) et la réécrit dans un autre qui marche.
Pour ces vieux machins obsolètes c'est difficile de les attaquer par le coté software. Y aller directement avec des solutions hardware c'est plus efficace.