Connexion XBT-P, TSX57 et pc

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
axeld
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 03 juin 2018, 09:29
Localisation : Jablines
Contact :

Connexion XBT-P, TSX57 et pc

Message par axeld »

Bonjour,
Lorsque je me connecte à l'automate (via TSXCUSB486), quelque soit la prise TER ou AUX; alors qu'un IHM XBT-P est connecté sur ce même automate, dans le meilleurs des cas j'arrive à me connecter avec une grande lenteur d'exécution mais la connexion entre l'afficheur et l'automate plante.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas?
Faut il modifier quelque chose dans l'unitelway Driver?

Merci beaucoup

Loïc
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Connexion XBT-P, TSX57 et pc

Message par Bruce33 »

Il faut positionner le commutateur du convertisseur TSXCUSB485 sur TER MULTI (position 0).
axeld
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 03 juin 2018, 09:29
Localisation : Jablines
Contact :

Re: Connexion XBT-P, TSX57 et pc

Message par axeld »

Il y est déjà !
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Connexion XBT-P, TSX57 et pc

Message par Bruce33 »

Alors un problème de masse ? ou un conflit d'adresse avec l'afficheur (normalement à l'adresse 4, codée dans le connecteur) ?
Répondre