référence de CPU introuvable dans Unity Pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Dhalsim
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Inscription : 15 mars 2017, 06:35
Localisation : Lyon

référence de CPU introuvable dans Unity Pro

Message par Dhalsim »

Bonjour,

Pour mon projet actuel, je travaille sous Unity Pro XL v12.0
Mon intégrateur électricien a fourni une référence de CPU que je ne trouve pas lors de la création de ma config matérielle, il s'agit de la P342020H.

Je trouve uniquement des version P342020 mais sans H. Quelle est la différence et où la trouver ?

Merci
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: référence de CPU introuvable dans Unity Pro

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

J'ai peur de te dire des conneries mais le H correspond au terme "HEALTH" pour environnement sévère.
En gros elle est juste renforcé pour être utilisée sur une plage de température plus haute ou plus basse...

Sur UNITY, il faut confirmer mais tu dois choisir P342020.
Dhalsim
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Inscription : 15 mars 2017, 06:35
Localisation : Lyon

Re: référence de CPU introuvable dans Unity Pro

Message par Dhalsim »

Ok merci pour ta réponse.

L'armoire étant à l'extérieur, ça explique sans doute le choix du H.
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: référence de CPU introuvable dans Unity Pro

Message par Bruce33 »

Le H c'est plutôt pour Hardened (durci).
Effectivement d'un point de vue logiciel cela ne change rien. Tout le matériel est-il décliné en version H ?

Je trouve que l'avatar de Bernardo illustre bien le sujet ! :lol:
Dhalsim
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Inscription : 15 mars 2017, 06:35
Localisation : Lyon

Re: référence de CPU introuvable dans Unity Pro

Message par Dhalsim »

Nope, uniquement la CPU.

Par contre dans ma déclaration sous Unity Pro, je choisis la P342020 en quelle version ? J'ai de 1.00 à 2.70
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: référence de CPU introuvable dans Unity Pro

Message par Bruce33 »

La version du processeur (firmware) est indiquée dessus, sur le côté, sous la forme SV:2.70 (SV signifie Software Version).
Dans l'application Unity Pro, il faut choisir une version égale ou inférieure (quand la version d'Unity Pro ne connaît pas les derniers firmware).
La version du processeur est aussi indiquée sur la boîte en carton mais c'est moins fiable.

C'est curieux de ne mettre que le processeur en version H...
Dhalsim
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Inscription : 15 mars 2017, 06:35
Localisation : Lyon

Re: référence de CPU introuvable dans Unity Pro

Message par Dhalsim »

Ok ça marche, j'ai relevé un SV 2.90 sur la CPU, je mettrai donc 2.70 dans Unity Pro.
Répondre