mot de passe pour transfert ihm

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

mot de passe pour transfert ihm

Message par papaya »

bonjour,
j'essaye de me connecter a un ihm hmis5t avec somachine, j'ai le fichier du projet seulement j'obtient le message suivant :
mot de passe ihm.PNG
si vous avez une piste pour résoudre mon problème je vous remercie
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: mot de passe pour transfert ihm

Message par itasoft »

slts,
si c'est pas toi qui as mis le mot de passe il faut demander à celui qui as crée le projet de te le communiquer,
ceci dit j'essayerais à tout hasard:
Utilisateur admin
mot de passe: admin
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: mot de passe pour transfert ihm

Message par papaya »

Yes,
Ça fonctionne avec admin admin

Un grand merci
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: mot de passe pour transfert ihm

Message par papaya »

Par contre je n'ai pas réussi à désactiver la fonction sécurité de transfert,
j'ai essayé de mettre désactiver la sécurité de transfert dans environnement->sécurité. Sans succès..
Répondre