Front montant Somachine
Front montant Somachine
Bonjour,
je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement des fronts montants sur Somachine. J'ai une variable booléenne dans un POU, cette variable est déclarée en tant que global (GVL) mais quand je veux utiliser cette même variable avec détection de front montant dans une transition SFC rien ne se passe.
Y a t il une astuce ou bien alors ce n'est pas possible de fonctionner comme ça.
Merci
Rabbx
je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement des fronts montants sur Somachine. J'ai une variable booléenne dans un POU, cette variable est déclarée en tant que global (GVL) mais quand je veux utiliser cette même variable avec détection de front montant dans une transition SFC rien ne se passe.
Y a t il une astuce ou bien alors ce n'est pas possible de fonctionner comme ça.
Merci
Rabbx
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Front montant Somachine
slts,
monter comment est utilisée cette variable dans le programme
monter comment est utilisée cette variable dans le programme
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Front montant Somachine
Salut,
front montant 1 et 2 sont des exemples d'utilisation et front montant 3 est le déclenchement de la variable.
Merci
front montant 1 et 2 sont des exemples d'utilisation et front montant 3 est le déclenchement de la variable.
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Front montant Somachine
faut une bobine directe sur Error (et non pas une bobine SET)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Front montant Somachine
Bonjour,
je viens de tester malheureusement cela ne change rien...
je précise aussi que la variable X_Button est la résultante d'une touche sur vijeo.
D'autres idées?
Merci beaucoup
je viens de tester malheureusement cela ne change rien...
je précise aussi que la variable X_Button est la résultante d'une touche sur vijeo.
D'autres idées?
Merci beaucoup
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Front montant Somachine
si le bit viens d'un IHM il faut d'abord le recopier dans une bobine direct et faire le front la dessus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Front montant Somachine
Il y a un truc qui me chagrine dans ta façon de procéder.
En général lorsque l'on teste un front montant on ne met pas d'autre conditions en série; sinon tu prends le risque de ne pas voir le front.
Donc en partant de ce postulat, si tu dois détecter un front dans un transition il ne faut tester que cette unique condition (pas de front) et passer par un étape intermédiaire éventuellement, puisque ta transition elle, fait déjà office de front.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Front montant Somachine
Bonjour,
j'ai eu un retour de la part du support Schneider et effectivement c'est Djé qui à raison. En Codesys les transitions sont scrutées qu'une fois toutes les conditions valides donc le front ne peut pas être détecté.
Voila
j'ai eu un retour de la part du support Schneider et effectivement c'est Djé qui à raison. En Codesys les transitions sont scrutées qu'une fois toutes les conditions valides donc le front ne peut pas être détecté.
Voila