Je souhaite mettre en fonction une communication modbus TCP/IP pour lire des ilots STB depuis le port ethernet de L'UC du M340.
L'UC choisie ne me permettant pas d'utiliser la fonction d'I/O scanning.
J'ais utilisé les fonctions ADDM et read_var, mais que dois-je mettre pour l'entrée ObJ du bloc read_var?
Merci pour votre aide.
Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340
C'est qui tous ces nouveaux venus qui posent plein de questions de communication Schneider ?
C'est la période des stages, c'est ça ?
En tous cas, mon stagiaire n'a pas intérêt à poser des questions sur Internet au lieu d'utiliser son cerveau !
Mais revenons à la question...
Pour lire les registres internes des îlots STB, il faut donner la valeur '%MW' à l'entrée OBJ du bloc READ_VAR.
C'est la période des stages, c'est ça ?
En tous cas, mon stagiaire n'a pas intérêt à poser des questions sur Internet au lieu d'utiliser son cerveau !
Mais revenons à la question...
Pour lire les registres internes des îlots STB, il faut donner la valeur '%MW' à l'entrée OBJ du bloc READ_VAR.
Re: Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340
Merci pour votre réponse,
Donc pour lire le registre par exemple 40001 d'un îlot STB, je met %MW dans objet et 1 dans l'adresse?
Merci pour votre aide.
Donc pour lire le registre par exemple 40001 d'un îlot STB, je met %MW dans objet et 1 dans l'adresse?
Merci pour votre aide.
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340
L'adressage des registres Modbus commence à 40001 mais celui de l'automate M340 commence à %MW0.
De plus les entrées et les sorties de l'îlot STB sont réparties sur 2 zones distinctes :
- l'image des sorties commence à l'adresse 40001 --> %MW0,
- l'image des entrées commence à partir de l'adresse 45392 --> %MW5391.
On peut visualiser la répartition des données dans le logiciel de configuration Advantys (menu Ilot > Aperçu d'image d'E/S)
De plus les entrées et les sorties de l'îlot STB sont réparties sur 2 zones distinctes :
- l'image des sorties commence à l'adresse 40001 --> %MW0,
- l'image des entrées commence à partir de l'adresse 45392 --> %MW5391.
On peut visualiser la répartition des données dans le logiciel de configuration Advantys (menu Ilot > Aperçu d'image d'E/S)
Re: Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340
Bonjour,
Un grand merci à vous. je n'étais en fait pas sure, mais vos réponse m'ont apportées toutes les réponses que je souhaitais.
Merci
Un grand merci à vous. je n'étais en fait pas sure, mais vos réponse m'ont apportées toutes les réponses que je souhaitais.
Merci