Bonjour,

J'ai un bout de grafcet simple qui doit activer une sortie automate si un mot = un entier et si un autre mot = un autre entier, seulement voilà, même quand les conditions sont remplies, la sortie (en l'occurrence %Q4.0) ne passe pas à l'état 1.

Je sais que je fournit très peu de détail, mais avez vous déjà eu ce problème ?

voici une capture d'écran du ladder en question :

Comme vous pouvez le voir dans les bloc comparaisons, les mots on bien la bonne valeur, mais rien à faire la sortie reste à "False"
Pièces jointes
Capture.JPG
Avatar de l’utilisateur
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Inscription : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par chgui »

Salut, question à deux balles, l'automate est bien en run? (Je me suis deja fait avoir sur so machine :D :D )
La sortie n'est pas écrite autre part?
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par Bruce33 »

Et que dit le petit panneau jaune /!\ en haut à gauche du réseau ?
Elkilleros
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Inscription : 16 mai 2019, 14:29

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par Elkilleros »

l'automate est bien en run, le message dit "la bobine %Q4.0 est déjà utilisée ailleur"

mais jusqu'à présent ça a jamais posé problème
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

Dans un programme automate, on fait ce qu'on appelle l'unicité des sorties.
C'est la base, ta sortie automate ne doit en aucun cas être écrite deux fois.
TotoMK2
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 11 févr. 2019, 10:50

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par TotoMK2 »

L'automate lit de haut en bas et de droite a gauche donc si tu as deux fois la même sortie ton automate ne lira que la dernière.
Si tu veux résoudre ton problème il suffit de mettre l'autre ligne de code en parallèle sur la même sortie. :D