Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)
-
- Apprend le binaire
- Messages : 8
- Inscription : 06 juin 2019, 22:25
Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)
Bonjour,
J'ai reconditionné un ancien disque dur qui était sous windows XP en virtuel. Et je l'ai monté sur un Windows 7 en 64 bits.
Le lancement de windows XP ce passe correctement. J'ai bien mes drivers d'installer pour l'UNTELWAY, et ma redirection de port serie activé dans virtuelbox. Mais lorsque je veux me connecter sur l'automate avec PL7 pro avec mon cable TSXPCX1031 pas moyen. Avez vous une idée ?
J'ai reconditionné un ancien disque dur qui était sous windows XP en virtuel. Et je l'ai monté sur un Windows 7 en 64 bits.
Le lancement de windows XP ce passe correctement. J'ai bien mes drivers d'installer pour l'UNTELWAY, et ma redirection de port serie activé dans virtuelbox. Mais lorsque je veux me connecter sur l'automate avec PL7 pro avec mon cable TSXPCX1031 pas moyen. Avez vous une idée ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)
Slts,
Soit c’est le port série qui ne n’est pas reconnu ou c’est le driver Unitelway qu’il ne trouve pas ou qui n'est pas de la bonne version.
Pour tester le port série on peut entre autre le faire (dans la VM) avec l’Hyperterminal (hypertrm.exe) envoyer un fichier texte vers un autre récepteur RS232 (PC ou autre)
Le test du driver Unitelway peut se faire entre autre (dans la VM) avec le « Driver Manager » (XWAYMgr.cpl)
Soit c’est le port série qui ne n’est pas reconnu ou c’est le driver Unitelway qu’il ne trouve pas ou qui n'est pas de la bonne version.
Pour tester le port série on peut entre autre le faire (dans la VM) avec l’Hyperterminal (hypertrm.exe) envoyer un fichier texte vers un autre récepteur RS232 (PC ou autre)
Le test du driver Unitelway peut se faire entre autre (dans la VM) avec le « Driver Manager » (XWAYMgr.cpl)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Apprend le binaire
- Messages : 8
- Inscription : 06 juin 2019, 22:25
Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)
Le port COM est bien afficher dans les périphériques de Windows XP, pour la version UNTELWAY V1.11 IE23
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)
slts,
disons que sur mon Windows 7 j'ai la version V2.4 IE14 qui marche, il se peut que ça soit à cause de ça, mais c'est pas sur,
disons que sur mon Windows 7 j'ai la version V2.4 IE14 qui marche, il se peut que ça soit à cause de ça, mais c'est pas sur,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Apprend le binaire
- Messages : 8
- Inscription : 06 juin 2019, 22:25
Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)
Sur le pc hote, je n'ai pas installer les drivers Untelway, il n'y a que sur la machine virtuel où ils sont installé
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)
slts,
bonne question, comme je suis pas sur une VM peux pas te dire, disons que en principe y as besoin que sur la VM, à voir
bonne question, comme je suis pas sur une VM peux pas te dire, disons que en principe y as besoin que sur la VM, à voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)
Bonjour,
Normalement il n'y a rien à installer sur la machine hôte. La version du driver Unitelway me paraît correcte.
Mais la machine hôte peut effectivement bloquer l'accès au port série. Cela peut arriver avec un logiciel comme RSLinx par exemple. Mais probablement VirtualBox donnerait une alerte...
Peut-on avoir une copie d'écran de la configuration du port série dans Virtualbox ? Et la configuration du driver Unitelway ?
Normalement il n'y a rien à installer sur la machine hôte. La version du driver Unitelway me paraît correcte.
Mais la machine hôte peut effectivement bloquer l'accès au port série. Cela peut arriver avec un logiciel comme RSLinx par exemple. Mais probablement VirtualBox donnerait une alerte...
Peut-on avoir une copie d'écran de la configuration du port série dans Virtualbox ? Et la configuration du driver Unitelway ?
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)
Salut,
Il faut forcer le port com virtuel dans le driver manager.
Il faut forcer le port com virtuel dans le driver manager.
- Pièces jointes
-
- ForcedVirtualCom.PNG (11.16 Kio) Consulté 3460 fois