Carte comptage CTY2C

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Carte comptage CTY2C

Message par bipcoyote »

Bonjour,
Je viens vers un utilisateur qui connaîtrait la carte de comptage CTY2C, voici quelque information sur mon souci:
Environnement:
  • Automate TSX P57103 sous PL7 PRO,
  • Carte de comptage en emplacement 5,
  • Voie de la carte de comptage en souffrance : Voie 0 : CH0
  • Une voie de comptage représente la hauteur d'une guillotine sur un cour d'eau (fermé=0 et ouvert=300)
Dysfonctionnement:
Depuis 1 semaine, un dysfonctionnement sur la carte en voie 0 est apparu après une remise sous tension de l'armoire et un acquittement de la carte de comptage via ses sorties %Q5.0.3 et %Q5.1.3.

Etude:
  • La carte n'indique aucune erreur,
  • La valeur de CH0 prends 1575 après l'acquit défaut
  • Le paramétrage des voies est absolument identique.
  • Pas de jeu au niveau des codeurs SSI
Questions:
  • Dans le programme, il utilise l'instruction WRITE_PARAM %CH0, quels sont les paramètres transmis (rien dans la doc) ?
  • Avez vous une idée du pourquoi du comment de ce décalage ?
Pour le moment:
J'ai effectué un offset de la valeur pour que le système fonctionne.

En attente de voue lire.
Merci
Répondre