Bonjour les programmeurs.
Si je poste c'est évidemment que j'ai un problème !

J'ai un client qui veux que l'on fasse évoluer son usine car elle est très vieille et équipée d'APRIL 5000.
J'ai une console avec WINDOWS 95, ORPHEE V7.2 et des sauvegardes en .ZZZ et en .DAT.

Le problème est que je n'arrive pas à ouvrir ou importer les applications, pour ne rien vous cacher je n'ai jamais touché à ORPHEE et je me retrouve comme un idiot. J'ai fais des recherche sur gogole est rien ne m'a permis d'y arriver...

Quelqu'un peut il m'aider ? ;)

Merci @ bientôt !!!
Si tu as froid, mange une pizza
Avatar de l’utilisateur
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: Orphee

Message par pach30 »

Bonjour
je crois que mes souvenirs d'orphée remontent au siècle dernier ;-) .
Ton client n'a pas un service maintenance qui peut t'aider ? Sinon , c'est Chorus de Schneider .
Bon courage
Avatar de l’utilisateur
Figure
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 09 mars 2016, 11:18
Localisation : Aix en Provence

Re: Orphee

Message par Figure »

Pour mon client, le problème est qu'il est en congés et je voudrais éviter de passer pour un incompétent à ses yeux (même si dans ce cas c'est vrai), je préfère que ce soir ici... ;)
Pour Chorus c'est une pagaille monstre, ils ne savent pas ou ils ont mal...

@ plus !
Si tu as froid, mange une pizza
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Orphee

Message par ProfnovA »

Figure a écrit : 02 août 2019, 14:59 je voudrais éviter de passer pour un incompétent à ses yeux
Désolé mais personne n'est capable de tout connaitre! Je ne vois pas le mal à se faire aider surtout pour des :!: automatosaures :!: qui ont 30 ou 40 ans.

Il y a un post ici: viewtopic.php?t=2594
Avatar de l’utilisateur
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: Orphee

Message par pach30 »

Arrives tu à te connecter aux API ? de mémoire, c'était de la RS 485 et à l'époque on utilisait un convertisseur Télémécanique .
Après , je ne saurais dire si on peux récupérer le programme (j'ai principalement utilisé Orphée chez Renault ou il y a un PC à demeure sur chaque installation , donc les programmes).Pour orphée , il y avait aussi un dongle de protection . peux-être dans les ultimes versions cette protection a été supprimé par Schneider ?

Après , il n'y a pas de honte à dire que l'on ne sait pas (surtout si tu es né après l'arrêt de commercialisation d'Orphée :x ) . le problème est chez ton client qui n'a pas su (ou voulu) maintenir une compétence interne sur le fonctionnement de son outil de production !!
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Orphee

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

Je peux t'aider si tu le souhaites ! Un petit mail en MP pour qu'on se parle par téléphone. :)
Avatar de l’utilisateur
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: Orphee

Message par pach30 »

@Bernardo89

Bonjour
Vous avez de la serie 1000 à Marcoule ?? J'imaginais le site plutot en serie -pour les automatosaures comme l'écrit ProfnovA- TSX serie 7 , Xtel et os2 Warp . :roll:
Avatar de l’utilisateur
Figure
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 09 mars 2016, 11:18
Localisation : Aix en Provence

Re: Orphee

Message par Figure »

Merci pour vos réponses ! Et désolé du retard de réponse mais je suis en congés donc je déconnecte !!!

Pour vous expliquer le tout : avant l'interlocuteur de ce client était mon collègue qui est à la retraite depuis 6 mois.
Evidemment lui maîtrisait tout ça et on m'a "vendu" comme successeur technique, aucuns soucis mais là je "bloque" sur l'ouverture d'un programme et j'ai l'air d'un c**. Evidemment je déteste ça. :mrgreen:

Bernardo59, si c'est possible je veux bien, je reprends le boulot le 26 peut être que je vais t'embêter.

Mais n'y a-til pas une technique magique pour ouvrir un fichier .ZZZ dans ORPHEE ?
Si tu as froid, mange une pizza
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Orphee

Message par JC87 »

Bonjour,

Je n'ai plus en tête comment ça se présentait sous Orphée mais je ne me souvient pas de difficultés particulières pour ouvrir une application. If faut juste si je me rappelle bien que l'application soit dans le répertoire servroot (local ou distant) déclaré sur le poste. Quoiqu'il en soit il est très important d'avoir la source car il n'est pas possible de récupérer le programme dans l'automate car c'est du compilé.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
jerome33
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Inscription : 05 nov. 2015, 21:54

Re: Orphee

Message par jerome33 »

Bonjour,
les fichiers .ZZZ sont des archives donc pour les ouvrir, il faut d’abord les restituer pour quelles apparaissent dans la liste des programmes