Resolu :Connexion TSX3721 et XBTGT2930

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 236
Inscription : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Resolu :Connexion TSX3721 et XBTGT2930

Message par dehell »

Bonjour,
Pour pouvoir faire communiquer un TSX3721 et un XBTGT2930, le port unitelway de l'automate doit il être esclave ou maître? ou les 2 sont possibles?
En vous remerçiant d'avance.
Dernière modification par dehell le 02 août 2019, 12:21, modifié 1 fois.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Connexion TSX3721 et XBTGT2930

Message par philou77 »

Salut !

L’afficheur est maître de la communication.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Connexion TSX3721 et XBTGT2930

Message par itasoft »

slts,
en Unitelway c'est automate maitre et IHM esclave @4/5
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Connexion TSX3721 et XBTGT2930

Message par philou77 »

oups mince.

merci antoine..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 236
Inscription : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Connexion TSX3721 et XBTGT2930

Message par dehell »

Bonjour,
Merci pour vos réponses, effectivement avec l'automate en maître Unitelway ça fonctionne.
Cordialement
Répondre