Bonjour
J'ai un client qui a changer de variateur Danfoss (VLT Aqua drive FC 202). L'API Premium possède une carte de communication Profibus TSX PBY 100.
D'après le client il communique, mais les instructions ne marche pas, visiblement aucune commande le fonctionne. Il a remit la même configuration sur le variateur et a générer un fichier donc je dirait que le variateur est différent que l'ancien
Normalement un fichier GSD affecter automatiquement la table d’échanger, ou c'est à moi de la configure ?
Si vous avez des documents afin de m'aider.
Cordialement
PL7 + Profibus
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: PL7 + Profibus
sits
c'est le fichier *.CNF qui configure la carte.
la carte PBY100 du Premium ne sert que à communiquer avec le variateur ??
c'est le fichier *.CNF qui configure la carte.
la carte PBY100 du Premium ne sert que à communiquer avec le variateur ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: PL7 + Profibus
Il y a sur cet API deux équipement en Profibus DP. La ligne de communication avec l'équipement fonctionne mais les commandes ne partes pas.
EDIT: D'après mes recherches, il faut un fichier GSD fourni par le constructeur qui via le logiciel de configuration profibus via PL7 genere le fichier CNF qui est a charger dans l'API. Est-l possible de le crée à la main.
Si le fichier cnf est mal générer l'équipement peut-il communiquer tout de même ?
Cordialement
EDIT: D'après mes recherches, il faut un fichier GSD fourni par le constructeur qui via le logiciel de configuration profibus via PL7 genere le fichier CNF qui est a charger dans l'API. Est-l possible de le crée à la main.
Si le fichier cnf est mal générer l'équipement peut-il communiquer tout de même ?
Cordialement
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: PL7 + Profibus
Bonsoir,
Si l'esclave a changé il faut refaire la configuration en intégrant le gsd avec le logiciel Sycon et l'importer dans PL7. Il faut le Sycon que Hilscher fournissait a schneider et pas celui de Hilscher.
JC
Si l'esclave a changé il faut refaire la configuration en intégrant le gsd avec le logiciel Sycon et l'importer dans PL7. Il faut le Sycon que Hilscher fournissait a schneider et pas celui de Hilscher.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: PL7 + Profibus
Bonjour j'ai installer Hilscher sur le PC. je lance le lance mais je suis obliger de crée une nouvelle architecture. J'ai copier le GSD FC200/300/400 fournit par Danfoss. Mais je ne trouve pas la carte TSX PBY 100, je ne trouve pas le GSD de cette carte.
A moins que je sois une buse et je n'arrive pas à ajouter le variateur et le configurer et crée le fichier .CNF
Cordialement
A moins que je sois une buse et je n'arrive pas à ajouter le variateur et le configurer et crée le fichier .CNF
Cordialement
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: PL7 + Profibus
Bonjour,
Est ce que tu utilise bien le logiciel Sycon fourni par Schneider ?
JC
Est ce que tu utilise bien le logiciel Sycon fourni par Schneider ?
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: PL7 + Profibus
Je ne pense pas
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: PL7 + Profibus
Il est impératif d'utiliser le SYCON de Schneider car il contient les appareils Schneider comme la TSX PBY 100. On peut peut être importer ces appareils dans le SYCON originel de Hilscher mais le plus simple est quand même d'utiliser le soft Schneider.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."